求助分析接近开关故障原因
g80m
g80m Lv.7
2010年10月24日 22:38:27
只看楼主

PLC与接近开关组成的柴油机测速系统。以前也做过几次,但第一次遇到这种情况!接近开关型号:E2E-X5MF1(PNP,M12,非屏蔽,400HZ);柴油机转速1500rpm;飞轮上的盘车孔有8个,盘车孔直径17mm深度39mm;1.PLC程序和接近开关在公司试验过,正常运行;2.接近开关装上柴油机运行后,接近开关指示灯常亮,PLC监视的转速在刚开机和停机的时候才有点反应(200rpm)。柴油机正常运行时,接近开关脉冲数为0,PLC显示速度为0rpm。

PLC与接近开关组成的柴油机测速系统。以前也做过几次,但第一次遇到这种情况!

接近开关型号:E2E-X5MF1(PNP,M12,非屏蔽,400HZ);柴油机转速1500rpm;飞轮上的盘车孔有8个,盘车孔直径17mm深度39mm;

1.PLC程序和接近开关在公司试验过,正常运行;

2.接近开关装上柴油机运行后,接近开关指示灯常亮,PLC监视的转速在刚开机和停机的时候才有点反应(200rpm)。柴油机正常运行时,接近开关脉冲数为0,PLC显示速度为0rpm。

3.将接近开关间距调大后,再次试验。接近开关指示灯有规律的忽暗忽明,PLC监视的转速600-800rpm波动(实际转速1000rpm),接近开关脉冲数波动较大;
将接近开关间距再次调大后,指示灯熄灭,脉冲为0;

#分析原因:a.看图。此接近开关为非屏蔽式,周围金属可能对接近开关有影响;b.飞轮上的盘车孔直径太小。OMRON说明书上说“检测物体的间距为标准检测物体的2倍”,E2E-X5MF1
的标准检测物体为“铁30×30× 1mm”,所以飞轮上的盘车孔最少要60mm才能满足条件;C.综合上述原因后来又选型接近开关: E2E-X1R5F1(PNP,M8,屏蔽,2000HZ),按照说
明书给出的数据,应该能够满足

4.E2E-X1R5F1装上去试验,情况和上一个探头基本一样。

请大家帮忙分析一下故障原因吧!下一步该怎么办?



免费打赏
zrm444
2010年10月27日 22:41:41
2楼
不太清楚,是否是程序,开关的响应速度不够?还有那八个孔是不是对称的?
回复
edgal
2010年11月20日 20:02:05
3楼
应该在短距离的时候试验,看看是电缆干扰还是检测自身的原因,有时候电缆干扰很大,电压不足都是重要原因
回复

相关推荐