关于光电接近开关接继电器的问题
berrytxw
berrytxw Lv.2
2012年07月28日 11:20:16
来自于继电保护
只看楼主

求助:我们打算用一个光电接近开关控制一个继电器的动作,就这么简单。接线方法是:光管棕色接直流24V电源正极,蓝色接负极,黑色反馈线接继电器线圈一端,线圈另一端接电源负极。光电管是PNP型的,空载时,万用表测黑色跟负极电压24V,接上继电器之后,没动作,线圈电压为0.5V。挡住光电管之后,电压为零。继电器也是24v直流的,但就是没反应,这个问题纠结了好久, 请论坛大神帮助。

2012年07月30日 07:26:46
2楼
我觉得你这个方法是可行的,就是简单的控制继电器的开关元件用的,这个光电开关一般就是3跟线,一个是正电源,一个负电源,一个是输出电源,你说的空载时,用万用表量黑色端子头有输出,输出到线圈后又减小为0.5V,那就有问题了,看看换一个线圈问题是否能解决?还有个问题,你说的那个空载,不知道你说的是那种光敏开关还是那种可以调节感应距离和敏感度的那种接近开关?我之前接触的光电接近开关是神视牌的还有欧姆龙的。
回复
wyw8913wyw
2012年12月01日 17:30:02
3楼
传感器,一般是三根线,一根地线,一根+5V电源线,一根信号线,也叫反馈线,传感器在工作状态与非工作状态信号线电压或电流是有变化的。
回复