要检测1mm直径的钻头是否断了,用接近开关还是光电开关?有冷却液流过,用光电行吗?[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-5-16 08:09 编辑 ]
要检测1mm直径的钻头是否断了,用接近开关还是光电开关?有冷却液流过,用光电行吗?
[
本帖最后由 gzeali 于 2011-5-16 08:09 编辑 ]
2楼
位置调整好应该都可以把!
回复
3楼
接近开关可以满足
回复
4楼
我觉得光电开关可能会脏,接近开关吧,好好调整下,关键在安装和调试了。
回复
5楼
有点意思,个人认为都可以,希望楼主完成后给一个答案
回复
6楼
我是楼主。测试了好多种。光电:反射型不好用,反射面积太小;对射型可以,但要选微小检测物的类型,价钱几百元,可以检测0.5mm,太贵,很多还不防水。所以最后选用磁的接近开关。但要贴得很近,2mm左右。接近开关对被检测物的要求也高,面积太小很近也检测不到。
回复
7楼
接近开关有能做到40毫米的........不知道可不可以呢?价格在几十元
回复
8楼
40mm?能告诉型号吗?被检测物的面积要求多大?2mm*10mm能检测到吗?
回复
9楼
谢谢支持!!
回复
10楼
接近开关可以满足,直4mm的钻头没问题,2mm的没有试过
回复
11楼
具体没做过实验.此开关厂家报价是80元~~
[
本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-28 15:36 编辑 ]
回复