电力电缆工程图集:设计·加工·安装
内容简介本书主要介绍了6~110kV电力电缆直埋敷设、电缆槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、电缆排管敷设、人孔井、电缆终端安装等各种类型的施工图及电缆环网柜、电缆分接箱典型接线图。并配有电缆敷设所需要的各种部件、电缆沟盖板制造图等。本图集使用方便,是从事电力电缆设计、加工、施工、验收、运行等专业技术人员较实用的工具书。目录前言第一章 电缆直埋敷设第一节 电力电缆直埋敷设第二节 电力电缆与电缆或其他构筑物平行敷设第三节 电力电缆与电缆或其他构筑物交叉敷设第二章 混凝土电缆槽敷设第一节 三根电缆槽敷设第二节 四根电缆槽敷设第三节 五根电缆槽敷设第六节 六根电缆槽敷设第三章 电缆沟敷设第一节 砖砌电缆沟沟项无覆土第二节 砖砌电缆沟基0.5m及以下覆处第三节 砌砖电缆沟沟项0.5以上覆士第四节 混凝土电缆沟沟顶无覆士
《电力电缆工程图集(设计·加工·安装)》
这个是《电力电缆工程图集(设计·加工·安装)》配套光盘里的所有图纸。里面10kV、35kV、110kV的有关电缆各种图纸都有,希望对大家有帮助。第一章 电缆直埋敷设第二章 混凝土电缆槽敷设第三章 电缆沟敷设第四章 35kV以上电力电缆敷设第五章 电缆沟的转弯敷设第六章 电缆排管敷设第七章 电缆隧道敷设第八章 人孔井第九章 电缆的防火防水及排水第十章 电缆终端安装第十一章 电缆环网柜第十二章 电缆分接箱第十三章 混凝土盖板制造图第十四章 部件制造图文件比较大有273M,分得压缩包比较多有24个,大家把所有的压缩包下载下来放在同一个文件夹下解压缩就可以了。回帖是美德,鄙视下载不回帖电力电缆工程图集.part01.rar
预制式分支电力电缆在工程中的应用
作者:张国栋 北京城乡建设集团建兴建筑公司 张国栋 摘要 文章介绍了预制式分支电力电缆的组成,介绍了它的优点和使用中的各项要求,以便更好地在工程中加以应用。 关键词 电力电缆 连接 预制式 使用 在一个单位建筑工程中,从楼内设置的配电室低压柜引出的电源到各楼层的配电箱,它们之间的配电方式在前几年的设计中,经常采用BV导线穿钢管暗设的方式。近几年来,随着用电负荷的大量增加,在配电系统的设计中,较多地出现了在电气竖井里使用电力电缆沿桥架或沿线槽敷设的配电方式。使用电力电缆的配电方式,具有独立性强、容量大、使用时间长、维护方便等优点。 在建筑物共用部位的电气竖井中,电力电缆的配电一般沿桥架或沿线槽敷设。垂直敷设中的电缆分支引出至各楼层配电箱及用电设备时,分支电缆或分支导线要与垂直主电缆进行可靠的连接。 垂直主电缆与分支线路的连接方式一般有:缠绕连接法、套筒连接法 。在使用缠绕连接方法时,垂直主电缆与分支线路连接时要经过削皮、缠绕连接、涮锡、包扎、固定等多道工序,由于垂直主电缆
电力电缆接头的安装要点
电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的