湖北设备工程招标有限公司(以下简称“招标代理”)受武汉楚都房地产有限公司(以下简称“招标人”)的委托,就闽东国际城锅炉及冷却塔设备采购组织公开招标,有兴趣的潜在投标人可按照招标公告规定的时间和有关要求到招标代理处报名参加资格预审。只有通过资格预审的合格申请人才能参加正式投标。1、 项目名称:闽东国际城锅炉及冷却塔设备采购项目2、 招标编号及内容:包二:HBGC2007-041-02招标内容:裙楼及3#楼燃气锅炉设备的制造、供货、安装及售后服务。包三:HBGC2007-041-03招标内容:裙楼及3#楼无风机冷却塔设备的制造、供货、安装及售后服务。3、 合格申请人条件:1) 申请人必须是具备独立法人资格的专业制造商,并具有国家有关部门颁发的生产许可证(如产品生产需要),同时具有三年及以上制造招标货物的经验和国内应用业绩。2) 申请人拟供的各项设备均必须为投标人自己制造的产品。3) 申请人应在武汉地区具有常年售后服务机构并能提供稳定与可靠的售后维修保养能力。4、 报名:请潜在投标人
请教大家冷却塔是否匹配?
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!