变压器智能冷却器控制箱
一、概述 本公司生产的变压器智能冷却器控制箱主要是针对大型油浸风冷变压器所设计,采用人性设计,完全适应室外变压器环境恶劣,高可靠性的要求,适用于所有型号的强迫油循环风冷变压器。二、性能特点 系统采用独特的电机保护线路,任一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行,提高了风冷装置在高温季节的冷却力,克服风冷装置任一台电机故障必须切除整组风机的缺点。 工作方式分为手动控制和自动控制,可根据需要,将风机设置为“自动”、“手动”或“停止”状态。在“手动”方式下,风机、油泵和原来的继电控制完全相同,可通过转换开关将任意一组设备在“工作”、“辅助”、“备用”之间进行切换;在“自动”方式下,系统采用PLC(可编程序控制器)进行逻辑判断和控制,可准确反映出风机的工作状态,出现故障时准确显示故障点,达到对风机的实时监测和控制。可对每一组设备的“工作”、“辅助”、“备用”状态定期进行自动轮换,确保变压器在安全可靠的环境下运行,延长变压器及相关设备的使用寿命,实现安全可靠供电。
干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡