我刚刚做了一个医院手术室工程,现在使用过程中发现手术室的温度不稳,有时低有时高,回水管上的电动阀用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系统的压力有点低只有0.2MPa多点,请专家指点一下是什么原因造成温度不恒定,如何解决?万分感谢!
变风量空调为啥能通过改变送风量改变室内温度啊,比如经过空气处理机组处理后的空气送风温度为22度,我现在想把室内温度设置为18度,这不管咋改变送风量也达不到目的啊,求大佬解答
请教这位大虾,我这有两台力博特15P的机房空调。是1992年安装的,到现在该空调性能还可以,就是温度设定的太低,是18℃。我分析可能是装机调机时厂方技术人员设定后没有改回来,因为我刚接手,原来的老师傅都不知道密码。现在找不到厂家,不知怎样更改温度设定值。望指教:time:
国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知 国办发[2007]42号 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 随着我国经济社会的快速发展,空调已比较普遍地应用于公共建筑和居民住宅,在改善人们生产生活条件的同时,也消耗了大量电能。为深入贯彻科学发展观,进一步落实《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号)精神,促进科学使用空调,节约能源资源,减少温室气体排放,有效保护环境,经国务院同意,现就严格执行公共建筑空调温度控制标准有关问题通知如下: 一、充分认识合理控制空调温度的重要意义 多年以来,我国公共建筑的空调管理比较粗放,空调温度设置不尽合理,导致能效不高,造成能源资源浪费,增加了环境压力,与建设资源节约型、环境友好型社会的目标不相适应。实践表明,合理设置空调温度,科学管理空调的运行,既能提供比较健康、舒适的室内环境,满足正常的工作、生活和学习需要,又能节约能源,保护生态环境,是一件利国利民的好事。加强空调使用环节的节能环保工作,已日渐成为
多联机内机由线控器与内机连接,内机与外机之间采用信号线连接,室内机与室外机基本上是单独配电,想知道这个具体的控制是怎么达到的,比如我们只要按控制器,空调就开启,但我的控制线跟电源线是不同的啊,还有我外机也是由内机的线控器控制,然后通过信号传递给外机,让外机动作的吗?还有我室内外机有强电、弱电信号连接线,这两个线分别起什么作用,是串联还是并联,另外就是水机,好像记得主机跟风盘之间没有信号线的,它又是怎么控制的呢?一直在网上搜都搜不到,希望知道的大侠帮忙解惑,不胜感激
北京海林电器设备有限公司专业从事中央空调系统控制、末端温度控制和楼宇自控技术的高新技术企业。 主要产品包括:中央空调末端温度控制器、电动阀、电动调节阀、电动风阀、电动风口、联机控制器、中央空调主机控制器、中央空调电话远程控制系统、中央空调计算机集中监控系统等大类产品。产品种类丰富,配套性强,可以为用户提供完整的技术支持及工程解决方案,是众多空调厂商、工程公司、代理商及经销商的最佳选择。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证;中央空调控制器通过EMC(电磁兼容)认证,其它产品通过了中国电工委员会的安全认证。 联系电话:13621209933 联系人:祝莉娜
简介:认为应根据建筑的使用情况进行室温调节,既可以减少能耗,又利于节能,提出了室温调节的方法和措施。 关键字:建筑供暖 能耗节能 室温调节 供暖建筑的室内温度是根据热舒适性、经济性、生产工艺等因素确定的,各类不同的建筑都规定了相应的室内温度,一般民用建筑的主要房间,其室内温度在16-20 ℃之间。当室内温度低于规定的温度时,不能满足热舒适性、生产工艺等方面的要求;当高于规定的温度时,热舒适性提高了,但耗热量增大,不利于建筑节能。因此,供暖建筑的室内温度是评价供暖品质和节能的重要参数。 建筑供暖是为了满足人、生产及其它特殊的需要,当人们在室内工作、生活时,需要保持稳定、舒适的室内温度;当人们停止了工作,人去楼空时,应将室内温度降低至最低水平,即值班温度。因此,建筑供暖的室内温度应根据建筑的使用情况,进行随机调节,有利于建筑的节能。 1、室温调节的原理在通常的供暖情况下,不论房间是否有人,室温都保持规定的温度tn,房
空调温度要设到多少度为好? 了解空调病,预防空调病 夏季是使用空调的频繁季节,空调长时间吹着,也容易吹出空调病。或许你得了空调病,但是你也可能觉得是感冒或中暑,比较类似,但又不同。它会有鼻子堵、脑发晕、打喷嚏、耳鸣、全身无力、记忆力降低等一系列的现象出现。而且空调病的症状会分布于人体几个不同的部分,有呼吸道、大脑、关节、肠胃等地方。当你出现了其中的症状,那么你可能就是得了空调病。 提醒你预防空调病应做好下述几点: 第一,空调在制冷时的温度最好调到二十六度以上,如果温度太低,室内和室外的温度就会相差太大,当你一进一出时就会冷热交替,身体会接受不了,那么就容易得空调病。 第二,房间内需要经常通风,哪怕你开了空调也不要将窗户关的死死的,最好是留一丝缝隙,以便空气的对流。 第三,吹空调的时间不能过长,最好控制在三个小时以内,时间过长房间内的空气会变得比较浑浊。 第四,在使用空调的时候,房间内不要抽烟,以免在闭塞的房间内造成缺氧。 第五,刚从外面回来,如果是满头大汗的话,不要急于出空调,让汗
各位前辈,小弟在江苏某甲级写字楼任职,项目刚刚竣工,目前系统存在温度控制精度差的问题,还请论坛大侠指点迷津!项目为电制冷主机由地下泵房供冷水至低区各楼面,其中18层设备层为二次泵,通过板交与一次冷冻水换热供中高区末端设备。末端系统采用AHU+VAV-BOX组成。靠核心筒内区VAV-BOX为无动力型,只控制风阀开度,外区靠玻璃幕墙侧为带动力型VAVBOX,动力型设置风机提供额外动力。AHU回风总管连接走廊吊顶由租户与走廊隔墙间连通管吸回租户侧空气。每层两台AHU,每台AHU服务大概700平米约7个房间。AHU送风管直接进入租户吊顶,引支管至VAVBOX,每台AHU风管接驳45台VAVBOX将空气送入租户。BMS逻辑为:将AHU送风风压设置为100pa,风机变频器根据风压自动调节。VAVBOX手动设定温度至设计温度25度,系统开机后启动AHU,自动设定送风温度为14度。冷水阀随即根据14度送风温度控制开度。此时室内有负荷,BOX风阀满开。运行一段时间后
混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。 在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 1.裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程
题目:某实验室的外环境:夏季26度,冬季20度,实验室大约30平米,大约2KW的热负荷,现场提供7-13度的冷冻水,要求实验室温度精度正负0.1度,设计空调系统,自控系统?问了好多厂家,都不能做,大家能否提供帮助,该怎么设计,给个方案。自控采用什么的
温度开关工作原理蒸气压力式波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。电子式温度控制器电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的,(左图)是惠斯登电桥。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1×R4=R2× R3时,A与C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,
建筑供暖的温度控制与节能.rar
SCR脱硝温度控制要点分析
温湿度控制器选用的是杭州蓝腾电力科技有限公司的WSK-JH(TH) 导轨式只用到其中的温度控制通电后温度控制器短路烧掉,曾经试图联系厂家。厂家看过图纸后说没有问题,但是温湿度控制器仍然烧掉,请问达人,这个是什么原因,要如何修改。我已经要狂了!
一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路3-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!
【中国中央空调交易网】随着气温越来越高,空调成为家用一族的消暑必备品。然而高昂的电费也会随之而来,我们如何合理的使用空调,降低空调能耗,从而减少不必要的电费呢?记者就此问题采访了沙园家电空调销售人员,销售人员表示,除了根据房间大小选购空调大小外,更重要的是不宜把空调的温度设置的太低,最好设置在国家推荐的温度范围内。 大家都知道,购买空调前一定要按照房间的大小来选择空调的大小。销售人员表示,每个房间都不是完全密封的,房屋要吸收外面的热量,只有当空调完全满足房间的制冷需求时,才不会给空调造成太大的负荷,从而减少耗电。最重要的是,使用空调时,不要把温度设定得太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26℃~27℃,空调每调高1℃,可降低7%~10%的用电负荷。使用空调时不要频繁开关,空调停机后必须间隔2~3分钟后才可以开机,否则易引起压缩机因超载而烧毁,且耗电增多。睡眠时,应使用空调的睡眠(或经济)功能。人在睡觉时,散发的热量少,对温度变化不敏感,睡眠功能能使空调在人入睡一定时间后,自动调高温度,可以起到20%的节电效果。另外,空调过滤网、散热片上的灰尘要及时清除,最好
如题,对于一般的舒适性空调,我们会经常看到某空调区域“温度18~27℃,湿度40%~60%”等字眼。我们知道,在计算空调负荷的时候,所选用的室内温度或湿度是一个定值(如温度26℃,湿度60%),那么那个温度的范围(18~27℃)或者湿度的范围(40%~60%)是怎么得来的呢,比如温度怎么知道是18~27℃,而不是19~28℃呢?又是怎样控制的呢,是用温度探测器吗?对于工艺性空调如25±1℃,除了建筑围护结构,空调送风温差及换气次数,要满足规范规定的标准外,又怎么知道它的温度范围是25±1℃,而不是25±2℃呢?
海林电器设备有限公司是专业从事中央空调系统控制、末端温度控制和楼宇自控技术的高新技术企业。 主要产品包括中央空调末端温度控制器、电动阀、电动调节阀、电动风阀、电动风口、联机控制器、中央空调主机控制器、中央空调电话远程控制系统、中央空调计算机集中监控系统等大类产品。产品种类丰富,配套性强,可以为用户提供完整的技术支持及工程解决方案,是众多空调厂商、工程公司、代理商及经销商的最佳选择。 海林公司具有强大的产品研发能力,拥有最先进的中央空调自控技术及产品,形成了研发、生产、营销、售后服务的一体化体系;公司已在全国建立多家办事处、代理商及经销商,在上海设立了上海海林风自控设备有限公司;公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证;中央空调控制器通过EMC(电磁兼容)认证,其它产品通过了中国电工委员会的安全认证。 联系电话:13621209933 联系人:祝莉娜