我公司有两台2000KVA的干变,在对其红外测温时,铁心温度为120度,请问规程规定干式变压器的铁心温度不宜超过多少度?
我公司有两台2000KVA的干变,在对其红外测温时,铁心温度为120度,请问规程规定干式变压器的铁心温度不宜超过多少度?
2楼
这个温度与设备绝缘的耐热等级有关,如果是A级,允许温升是60K
回复
3楼
国家对干式变压器的铁心,好像没有规定多少温度,我记得以前我做干式变压器温升试验,铁心大概在80多度
回复
4楼
这个温度对铁心材料来说没有关系,铁心可以耐800摄氏度。如果变压器绝缘耐热等级为F级,只要线圈温度不超过155度就没问题
回复
5楼
温度限值表
回复
6楼
我们公司的是100度就自动打开风机降温。
回复
7楼
120度貌似有点高啊。
回复
8楼
一般温控器设置80停风机 100启动风机 130报警 150断闸
回复
9楼
我也想知道关于变压器温度的知识
回复
10楼
一般温控器设置80停风机 100启动风机 130报警 150断闸,但温度探头一般是放在干变低压线圈风道之处,因此测得的温度是低压线圈的大致温度,至于铁芯温度和高压线圈温度要修正一下
回复
11楼
120有点高了啊 温控都快报警了啊
回复