变压器的绝缘与温度的换算
ld712
ld712 Lv.2
2006年10月27日 11:25:07
来自于变压器
只看楼主

一变压器绝缘降低,采用加温和真空滤油机干潮,现在温度在80度左右,绝缘电阻(2500V摇表)是50M,请问在常温下(25度)绝缘电阻应该是多少?怎么换算?

一变压器绝缘降低,采用加温和真空滤油机干潮,现在温度在80度左右,绝缘电阻(2500V摇表)是50M,请问在常温下(25度)绝缘电阻应该是多少?怎么换算?
免费打赏
gang76
2006年10月28日 15:58:49
2楼
绝缘电阻随温度升高而降低.分析你的为油浸变压器,其绝缘电阻随温度变化的换算公式为
R2=R1*e(-0.03966(θ2-θ1))
例如:θ2=25℃ θ1=80℃ R1=50MΩ 则计算得R2=443MΩ
回复
ld712
2006年10月30日 02:14:39
3楼
请问你换算公式中的e是什么?为什么有个负的系数?
我在有关资料中查到:温度每升高10度绝缘下降一半,请问是否正确?
回复
gang76
2006年10月30日 16:37:57
4楼
换算公式中的e为exp()函数.公式是个绝缘电阻和环境温度的关系表达式.其负系数可以理解为,绝缘电阻随温度的增高而降低.若你的变压器为干式的,可以说变压器运行电压若超出绝缘材料的允许工作温度,温度每升高10度绝缘下降一半的说发成立.
回复
zhengq__1970
2006年10月30日 21:41:18
5楼
提醒一点:上述国标所推荐的的换算公式在实际应用中并不准确。
回复
mqh168
2006年10月31日 17:14:17
6楼
的确是有一些出入的
回复

相关推荐

APP内打开