运行变压器的绝缘监测的分析探讨
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年07月07日 08:07:00
只看楼主

1 概述      电力变压器是电力系统最主要最昂贵的设备之一,其安全护运行对保证供电可靠性有重要意义。电力变压器的高故障率不仅极大地影响电力系统的安全远行,同时也会给电力 企业 及电力用户造成很大的 经济 损失。为了提高电力系统运行的可靠性,减少故障及事故引起的经济损失,要定期对变压器进行绝缘预防性试验监测。   绝缘的劣化、缺陷的 发展 ,虽然具有统计性,发展速度也有快有慢,但大多数都有一定的发展期。在这期间,绝缘会发出反映绝缘状况变化的各种物理化学信息。理论上,只要捕捉到这些哪怕是很微弱的信息,进而经过对这些数据的处理和综合分析,就可以对设备绝缘的可靠性作出判断和对绝缘寿命作出预测,这就是绝缘监测的理论基础。

1 概述
  
  电力变压器是电力系统最主要最昂贵的设备之一,其安全护运行对保证供电可靠性有重要意义。  用以对多台设备和某设备的多路信号(均来自传感器)进行选择或作巡回监视、一般可用继电器或程控模拟开关对信号进行选通。
  (2)预处理单元。
  其功能主要是对输入信号的电平作必要的调整,以满足模数转换器对输入模拟信号电平的要求,同时要采取一些措施抑制干扰以提高信噪比。故该单元又可分为两部分:一部分是放大倍数可调整的程控放大器;另一部分是抗干扰设施,例如设置滤波器、差动平衡系统等。
  要强调指出的是预处理单元的位置一般应安排在数据采集之前,甚至有时它与传感器安排在一起,即采取就地处理的方式,这样可大大削弱信号传输过程中受到的干扰影响。
 
  从传感器s输出信号us,经预处理p放大k倍,若在信号kus传输过程中加入干扰信号ui,那么数据处理单元a得到的信噪比snr1=kus/ ui;若将p放在a处,则其信噪比为snr2=us/ ui,减少为就地预处理的k分之一。
  (3)数据采集单元。
  它包括采样保持和模数转换器adc。前者由采样保持放大器(放大倍数为1)、 电子 开关、保持电容器等元器件组成,其功能是在模数转换周期内存储信号的各个输入量,并把数值大小不变的信号送入模数转换器。它缩短了模数转换的采样时间,从而提高了系统的运行速度。adc是数据采集系统的核心,需要满足转换速度和准确度两方面的要求。转换速度(采样速度或称采样率)视信号采集的要求而定,若要采集信号波形则需较高的采样率:若只需采集信号峰值,则可选择较低采样率。一般采样率可在50 khz—10 mhz间选择。
  
  3 绝缘监测的测试内容及原理
  
  3.1 变压器套管的监测
  (1)监测内容。
  变压器套管为电容型设备,监测内容如下:介质损耗tg 、泄露电流i0、电容量变化率△c/c、不平衡电压uo。
  (2)介质损耗tg 的测量原理。
  介质损耗测量对设备绝缘的劣化的故障有较高的灵敏度,在绝缘预防性试验中是必不可少的测量项目。同时高压设备的介质损耗一般都很小,所以对测量的精度要求很高,而且在现场测量时易受各种形式的干扰,因此要精确而稳定地在线监测设备的介质损耗难度较大。本系统在测量时,采用电容取样信号和微机自动控制头半平衡电桥的测量原理,具有取样信号大、抗干扰性强和测量数据稳定的特点。
  3.2 信号的抽取
  (1)作为 参考 信号的pt二次电压信号的抽取。
  pt二次电压信号是作为测量参考信号引入的。由于pt二次电压信号同时还作为继电保护的电源用,绝对不允许短路,所以我们在引入此信号时采用了如下措施:
  固定安装位置;固定安装在端子排上;在信号输入回路中串快速熔断器,回路中有两处串快速熔断器,分别在端子排和信号选线箱内;将输入信号与测量回路通过精密的隔离电压互感器可靠隔离。隔离后有两点好处:第一,防止测量回路故障对pt信号的直接短路。第二,由于未屏信号经电容探头取样后,地线无法与设备接地线断开,经过对pt二次信号隔离后,还可消除地电位的干扰影响。
  (2)套管未屏信号的抽取。
  变压器套管的信号抽取方法采用在未屏对地之间串标准电容器组的方法。标准电容器组上还并联有放电管、短路刀闸及保护间隙,可确保高压设备的安全运行。另外,合上短路刀闸还可安全方便地更换标准电容器组。这些元件安装在一个封闭的铝合金箱内,每个铝合金箱内安装一组(a,b,c三相)变压器套管。
  3.3 油中氢气的监测
  本文研究的测氢控头采用高分子膜渗透油中氢气,直接从油中分离出氢气进行在线监测,弥补了气象色谱法周期性限制和误差大的缺陷,并根据氢气含量的变化情况,预知设备的早期故障,是目前较为理想的手段。
  油中氢气含量的测量采用活化的铂丝作为氢敏元件,当氢气在加热到恒定高温的铂丝上燃烧时,引起铂丝电阻值的变化,这种变化在一定范围内与氢气浓度成函数关系。对氢敏元件获得的信号进行采集处理,即可得到氢气浓度。有稳定可靠及寿命长的优点,是国外采用燃料电池作为氢敏元件所不能匹及的。
  3.4 绝缘监测的测量原理
  测氢探头采用高分子膜渗透油中氢气,直接从油中分离出氢气,采用活化的铂丝作为氢敏元件,通过氢气在铂丝上燃烧,引起铂丝电阻值的变化,来测量氢气含量的。
  当电力变压器在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于该电场中,且场强各异。若铁芯不可靠接地,则将产生悬浮电位、引起绝缘放电。因此铁芯必须可靠接地。但是,由于各种原因使铁芯产生多点接地后,一方面造成铁芯局部短路,质链部分磁通产生感应电势,形成环流,这种环流有时高达数百安培,产生局部过热,引起油分解;另一方面,由于铁芯的正常接地线产生环流,引起变压器局部过热,也可能产生放电性故障。运行经验表明,铁芯接地电流正常情况下在几个到几十个毫安;当铁芯多点接地时,该电流可能增大到几个安培甚至还要高。 (1)上层油温的监测。
  变压器上层油温的异常变化,可以反映出变压器的过热性故障。本系统用pt100温度传感器对上层油温进行监测。
  (2)母线过电压的监测。
  对变电站母线过电压进行在线监测,可以了解变电站内高压设备遭受雷电过电压和操作过电压的频率和强度,了解避雷器的动作状况和保护作用,为设备事故分析提供第一手资料,同时,通过数据积累,还可以为相应的标准的制定和修改提供参考数据。
  (3)气象条件监测。
  气象条件的监测采用专用测量温度、湿度的探头,对环境气象条件进行监测。传感器置于标准气象箱内。
  
  4 结语
  
  变压器的绝缘监测技术是电力系统最具有潜力的技术之一,定义集中、高智能化、高精确度为 发展 方向。它的硬件技术发展与传感器技术、 电子 技术、光纤技术的发展密切相关,这个领域的每一项突破性成就都有可能给检测带来发展机遇。
免费打赏

相关推荐

APP内打开