精华汇总
地下消防管道
更多
消防管道验收
消防管道施工
消防管道泵
消防管道维修
消防管道改造
消防管道试压
管道消防泵
消防管道报价
消防管道三通
消防管道接头
安装消防管道
消防专用管道
消防喷淋管道
消防管道水压
高层消防管道
消防管道规范
消防管道颜色
消防管道打压
消防管道要求
消防管道的安装
消防管道直径
消防管道知识
消防管道铺设
气体消防管道
消防管道埋地
#
地下消防管道
#
300
地下消防管道专题,为您提供地下消防管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下消防管道相关的专业交流讨论,更多地下消防管道相关内容请访问
土木在线论坛
!
看看我们的现场-地下车库的消防管道
地下室消防管道可否穿越人防分区剪力墙?
现场看到地下消防栓管道直径大约有150在人防两个分区中间的剪力墙上开洞穿过,我想请教这是否允许,规范上有无明确禁止,谢谢。
北京地区地下车库消防及喷淋管道设计问题
目前,有的设计单位采用湿式加伴热电缆及阻燃材料保温,可有的管道外部没采取任何措施;有的采用预作用系统,有水的管道段采用电伴热及保温材料,同时上两种形式还要在车库门口加上风幕,以保证管道不被冻坏;有的采用干式系统,请问这几种方式那一种比较好而且价钱便宜,因为地下室一般温度为4度,地下车库有没有必要加热风幕及电伴热和保温,楼梯间消防管道用不用电伴热
只做地下室消防管道高区低区的修改设计,应该按什么收费标准。
两个地下室共计约近十万平方,老板只要修改图纸,其他都不用。公司老板问我看我要多少钱4000块行不行,半个月修改好。我心理没底求教各位
关于建筑室外消防管道与市政消防管道的连接问题
小弟现在遇到这样一个问题有哪位大虾知道:建筑室外消防用水量为25L/S,计算管径应为DN125,而甲方告之市政管道才为DN100,请问我是否应该也把管径该为DN100呢?如果这样流速将会达到2.8m/s,我还是应该用DN150的?如果这样该怎样连接这两个管径呢?
地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接
地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接?是间接还是直接?
消防管道充水与消防泵配置
寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵则需35l/s。请问各位同行,按哪种情况配泵合理?
关于消防管道的施工问题
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
关于消防管道支架的问题
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
请问各位关于消防管道材质
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠