现场看到地下消防栓管道直径大约有150在人防两个分区中间的剪力墙上开洞穿过,我想请教这是否允许,规范上有无明确禁止,谢谢。
现场看到地下消防栓管道直径大约有150在人防两个分区中间的剪力墙上开洞穿过,我想请教这是否允许,规范上有无明确禁止,谢谢。
2楼
管道可以穿剪力墙,一般不超过800x800的洞就可以。穿过两个人防区,要设防护密闭套管,并在墙两侧各设公称压力大于或等于1.0Mpa的不锈钢闸阀。
回复
3楼
二楼的 你的办法是有规范依据还是你的施工经历 这个东西好像在规范和技术规程上都没有 尤其是设密闭套管 在哪本图籍上有吗 我不清楚 您能不能把你的依据(图籍或规范的编号)说说
您别误会 我是真心求教 我马上要用到 谢谢你了
回复
4楼
二楼说的闸阀应该是防爆波不锈钢闸阀吧。
回复
5楼
见GB50038-2005给水排水部分.
不一定,规范放宽,只要求达到1.0MPa,不要求一定要用防爆波的.
回复
6楼
回复3楼:见《防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)第6.2.13强条。
回复
7楼
减力强应该预留洞的,不能凿吧?
回复
8楼
墙上要预留套管,管道加设防暴波阀门,可用1.0MP的闸阀代替
回复
9楼
两个防护分区中间的墙上能留洞?应该是埋套管吧。。
回复
10楼
应该是可以穿的,但是我认为两侧都应该设置阀门
同意。。。。。
回复
11楼
我意是如一般地下室,剪力墙穿管线可留洞,剪力墙留洞一般不大于800x800。
但是人防地下室穿管不得留洞,应设防护密闭套管,并在墙两侧各设公称压力大于或等于1.0Mpa的不锈钢闸阀。