地下室消防管道可否穿越人防分区剪力墙?
alian226
alian226 Lv.7
2007年05月23日 15:55:52
只看楼主

现场看到地下消防栓管道直径大约有150在人防两个分区中间的剪力墙上开洞穿过,我想请教这是否允许,规范上有无明确禁止,谢谢。

现场看到地下消防栓管道直径大约有150在人防两个分区中间的剪力墙上开洞穿过,我想请教这是否允许,规范上有无明确禁止,谢谢。
免费打赏
tfxf123
2007年06月01日 00:12:44
12楼
有个图,供参考。
回复
tfxf123
2007年06月01日 00:13:12
13楼
有个图,供参考。
回复
whm1149
2007年06月02日 18:09:04
14楼
我现在干的一个工程的施工图纸,消防管道允许穿越人防分区剪力墙,但应该安装套管,墙两边的管道上应安装防爆波阀。