精华汇总
抗直流分量电流互感器
更多
电流互感器的
短路电流直流分量
直流电流互感器
互感器
零序电流互感器
电流互感器型号
电流互感器参数
电流互感器选型
电流互感器符号
电流互感器的选择
电流互感器变比
电流互感器原理
电流互感器接法
电流互感器极性
电流互感器的作用
10kv电流互感器
35kv电流互感器
微型电流互感器
钳形电流互感器
110kv电流互感器
光纤电流互感器
漏电电流互感器
高频电流互感器
abb电流互感器
小型电流互感器
开口电流互感器
电流互感器接线
#
抗直流分量电流互感器
#
300
抗直流分量电流互感器专题,为您提供抗直流分量电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗直流分量电流互感器相关的专业交流讨论,更多抗直流分量电流互感器相关内容请访问
土木在线论坛
!
电流互感器直流偏磁仿真
由公式(2.41)可知,直流偏磁电流 Idc产生的恒定磁通将成为电流互感器励磁磁通的成分,从而使电流互感器出现暂态饱和。当剩磁和偏磁同向时,电流互感器的起始饱和时间大为缩短。当偏磁与剩磁系数反向时,两者相互抵消,电流互感器可能不饱和。但是较大的偏磁电流可使电流互感器的角差超出标准限值,严重影响计量的准确度。兹列举算例如下: 某条500kV输电线路的额定电流为1kA,其负载功率因数为0.9。假设系统在0.2s时刻发生短路故障,短路电流为10kA(热稳定电流有效值);电流互感器的额定电流比1000A/
求教这样互感器还有电流吗
这里的电流互感器怎么解读
电流互感器这么用管啥的
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
这个电流互感器是干什么的
关于电流互感器的小问题!
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
有关TA2电流互感器的选择
这个电流互感器的参数怎么理解。
有关电流互感器的变比问题
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?
点击加载更多
APP内打开