关于高层建筑雨水管材的选择
规范及技术措施中关于高层建筑雨水管材的选择要求是:管材和接口为承压的金属管,钢塑复合管,承压塑料管等。现有一80米高层建筑,原设计采用承压塑料管,粘接(材质upvc)。本人有不同意见。1.市面上似乎少有承压upvc,(网上也没有找到)。而普通upvc承压为0.4mpa,不满足雨水灌水试验要求。2,部分人提议用HDpe排水管,电熔连接。经查建筑排水用HDPE技术规程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能满足要求。目前看来只有采用铸铁排水管 ,橡胶圈连接。衬(涂)塑钢管,沟槽式连接件连接。现甲方考虑采用upvc给水管作为雨水排水管,此时耐正压可以满足,但是塑料雨水排水管要求能耐负压绝对值为70kpa。本人认为给水管是达不到这一要求的。且检查口等排水附件设置困难.不知道工程中是否可行?另橡胶圈连接和沟槽连接的连接处是否也能满足要求?缺少具体数据,不知道各位觉得如何?还有一种孔网钢带hdpe复合排水管,电熔连接,是否能满足要求,本人担心钢带和hdpe层脱落。[
关于超高层建筑雨水管材选用的疑问
关于雨水管材的选用,相关规范内容如下:1.《建筑给水排水设计规范》第4.9.26条第1点:“重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。”其条文解释:“屋面设计排水能力是相对的,屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,重力流排水管系一定会转为压力流,因此,高层建筑屋面雨水排水管宜采用承压塑料管和金属管。”2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.1.2条:“雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。”3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条:“安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。”其条文解释:“因雨水管有时是满流管,要具备一定的承压能力。”现有一超高层酒店项目(160m),屋面雨水经布置于管井内的两根主立管排放。原设计采用卡箍式离心排水铸铁管。图纸会审时施工单位提出,离心铸铁管的接口承压能力不足,不能按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条的要求做灌水
高层建筑屋面雨水管道设计和选用的问题
据我了解,现在已经有厂家开发了专门用于100米以下的高层建筑屋面雨水承压型排放塑料管(只有D110、D160两个规格)及承压型配件(承压型伸缩节、承压型立检、承压型管箍、抗冲大弧度弯头、雨水专用消能器等等),且厂家提供的资料显示通过国家化学建材质量监督检验中心检测,得出管材承压数据为2小时,1.0MPa不渗不漏。现在我有个工程想用,有几个问题想请教大家:1、100米以下的高层建筑屋面雨水排放管道系统常用管材有哪些?每种管材的接口都采用什么形式的(粘结还是柔性连接)?灌水试验是分层做还是按照GB50015-2003规范来?2、若采用承压型塑料排水管,除了管材本身具有一定的承压能力之外,配件也是否需要承压能力?一般需要哪些配件?3、高层建筑屋面雨水排放管道系统当中是否有必要安装消能器,会不会对雨水立管排水能力有影响?有无权威论证?4、同一管道系统,若用柔性排水铸铁管和承压型塑料管,安装施工及成本方面会有多大的差别?5、柔性排水铸铁管设计安装应用过程中有什么不足之处?承压塑料管设计安装应用过程中有什么不足之处?欢迎大家发表