关于雨水管材的选用,相关规范内容如下:1.《建筑给水排水设计规范》第4.9.26条第1点:“重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。”其条文解释:“屋面设计排水能力是相对的,屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,重力流排水管系一定会转为压力流,因此,高层建筑屋面雨水排水管宜采用承压塑料管和金属管。”2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.1.2条:“雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。”
1.《建筑给水排水设计规范》第4.9.26条第1点:“重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。”
其条文解释:“屋面设计排水能力是相对的,屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,重力流排水管系一定会转为压力流,因此,高层建筑屋面雨水排水管宜采用承压塑料管和金属管。”
2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.1.2条:“雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。”
3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条:“安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。”
其条文解释:“因雨水管有时是满流管,要具备一定的承压能力。”
现有一超高层酒店项目(160m),屋面雨水经布置于管井内的两根主立管排放。原设计采用卡箍式离心排水铸铁管。图纸会审时施工单位提出,离心铸铁管的接口承压能力不足,不能按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条的要求做灌水试验(如做,接口会漏水),建议将雨水管材改为钢塑复核管。
请高人指教:
1.卡箍式离心排水铸铁管的接口肯定无法达到灌水试验的压力要求吗?
2.若采用钢塑复核管(或其它的给水管材),必然无法按排水管道的要求做45°(或135°)连接,这样可以吗?
3.有哪位遇到过相似的问题,如何解决的?
敬请大家指点,谢谢!