关于高层建筑雨水管材的选择
bridgekill
bridgekill Lv.3
2010年03月10日 14:52:21
只看楼主

规范及技术措施中关于高层建筑雨水管材的选择要求是:管材和接口为承压的金属管,钢塑复合管,承压塑料管等。现有一80米高层建筑,原设计采用承压塑料管,粘接(材质upvc)。本人有不同意见。1.市面上似乎少有承压upvc,(网上也没有找到)。而普通upvc承压为0.4mpa,不满足雨水灌水试验要求。2,部分人提议用HDpe排水管,电熔连接。经查建筑排水用HDPE技术规程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能满足要求。

目前看来只有采用铸铁排水管 ,橡胶圈连接。衬(涂)塑钢管,沟槽式连接件连接。
现甲方考虑采用upvc给水管作为雨水排水管,此时耐正压可以满足,但是塑料雨水排水管要求能耐负压绝对值为70kpa。本人认为给水管是达不到这一要求的。且检查口等排水附件设置困难.
不知道工程中是否可行?另橡胶圈连接和沟槽连接的连接处是否也能满足要求?缺少具体数据,不知道各位觉得如何?
还有一种孔网钢带hdpe复合排水管,电熔连接,是否能满足要求,本人担心钢带和hdpe层脱落。

[ 本帖最后由 bridgekill 于 2010-3-16 16:15 编辑 ]
免费打赏
liuxiao_yang
2010年03月10日 16:58:06
2楼
用UPVC管材,每几层设置一个消能装置,可以减缓压力
回复
bridgekill
2010年03月10日 16:59:07
3楼



不满足雨水灌水试验要求
回复
col8888
2010年03月10日 17:03:48
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
yang250lei
2010年03月11日 00:04:18
5楼
在中间设备层加以个化粪池 起到消能作用
回复
bridgekill
2010年03月11日 09:17:16
6楼


这都是些什么回答??
回复
hanchao1226
2010年03月11日 09:25:55
7楼
说实话,现在行业内很少有楼主这么认真细致的同行了,,我们这边接近100米高的建筑业是用的塑料管,在一、二层用的是承压管,,二层以上甚至连消音螺旋管都没用,,惭愧,我真没考虑那么多!
回复
bridgekill
2010年03月11日 10:30:09
8楼
楼上的謬赞了。我只是觉得这个行业是我们的饭碗,仔细认真点免得以后自毁长城的那天到来。平时多看看,多想想。多问问,弄清楚相关东西的工作原理。。这行虽说相对简单,但是要真正弄清楚,涉及到的东西还是蛮多的。
现实情况是施工验收时很少人做了雨水灌水试验。
回复
zw0607101520
2010年03月11日 12:24:07
9楼
你为什么说没有承压排水管?
几个大的厂家都有的。
如联塑,广州化工厂等都有
回复
zw0607101520
2010年03月11日 12:29:20
10楼
地漏常用于地面有冲洗排水的场合,所以住宅厨房是不主张设的,特别是高档住宅更不会冲洗地面,地漏长时间没有排水,水封易破坏更是不利。学校、厂区的公共厨房另当别论。:lol
回复
bridgekill
2010年03月11日 12:29:58
11楼
好,如果有的话,提供承压塑料排水管的具体参数。。
反正网上是没找到
回复

相关推荐