超高层建筑内排雨水管如何闭水?
sundayu7317
2006年08月23日 13:02:02
只看楼主

某超高层建筑180米,雨水管道若要灌满水试验管道承压会有问题。是否只做通水试验?

某超高层建筑180米,雨水管道若要灌满水试验管道承压会有问题。是否只做通水试验?
免费打赏
ccm9810204
2006年08月23日 14:26:10
2楼
都得做
回复
坚持坚持
2006年09月18日 15:58:56
3楼
在哪里有规定是都要做的?二楼的能否说得清楚一点为什么要做。
回复
sorry222
2006年09月19日 19:58:41
4楼
我是做设计的,但是从雨水管水流的特点来看,灌水试验是必不可少的,
暴雨的时候,雨水斗到立管最低处很可能都充满水。这个时候最低处的压力可想而知。
回复
55251145
2006年09月20日 11:06:59
5楼
即使暴雨的时候也应该不会出现冲满水的情况阿,不会出现出水口出的压力有多大,只需要考虑从180m的高度落下的水对出户水平管的冲击力度就可以了~!!!!!
回复
feelingangel
2006年09月20日 23:41:00
6楼
需要做,雨水立管是按一条立管都充满水来设计的
回复
liujunjie546
2006年09月27日 06:34:52
7楼
当暴雨的时候,雨水斗到立管最低处很可能都充满水。这说明管道设计有问题。一般在阳台的雨水管只要做通水试验,户内需做灌水试验
回复
qjy1968
2006年10月10日 22:00:45
8楼
当暴雨的时候,雨水斗到立管最低处很可能都充满水。这说明管道设计有问题。一般在阳台的雨水管只要做通水试验,户内需做灌水试验
回复
hentiangulong
2006年10月10日 22:26:05
9楼
即使暴雨的时候也应该不会出现冲满水的情况阿,不会出现出水口出的压力有多大,只需要考虑从180m的高度落下的水对出户水平管的冲击力度就可以了
回复
hentiangulong
2006年10月10日 22:28:39
10楼
即使暴雨的时候也应该不会出现冲满水的情况阿,不会出现出水口出的压力有多大,只需要考虑从180m的高度落下的水对出户水平管的冲击力度就可以了~!!!!!
回复
zpx5919
2014年02月17日 16:59:06
11楼
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》,5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。所以必须做闭水实验!