某超高层建筑180米,雨水管道若要灌满水试验管道承压会有问题。是否只做通水试验?
某超高层建筑180米,雨水管道若要灌满水试验管道承压会有问题。是否只做通水试验?
2楼
都得做
回复
3楼
在哪里有规定是都要做的?二楼的能否说得清楚一点为什么要做。
回复
4楼
我是做设计的,但是从雨水管水流的特点来看,灌水试验是必不可少的,
暴雨的时候,雨水斗到立管最低处很可能都充满水。这个时候最低处的压力可想而知。
回复
5楼
即使暴雨的时候也应该不会出现冲满水的情况阿,不会出现出水口出的压力有多大,只需要考虑从180m的高度落下的水对出户水平管的冲击力度就可以了~!!!!!
回复
6楼
需要做,雨水立管是按一条立管都充满水来设计的
回复
7楼
当暴雨的时候,雨水斗到立管最低处很可能都充满水。这说明管道设计有问题。一般在阳台的雨水管只要做通水试验,户内需做灌水试验
回复
8楼
当暴雨的时候,雨水斗到立管最低处很可能都充满水。这说明管道设计有问题。一般在阳台的雨水管只要做通水试验,户内需做灌水试验
回复
9楼
即使暴雨的时候也应该不会出现冲满水的情况阿,不会出现出水口出的压力有多大,只需要考虑从180m的高度落下的水对出户水平管的冲击力度就可以了
回复
10楼
即使暴雨的时候也应该不会出现冲满水的情况阿,不会出现出水口出的压力有多大,只需要考虑从180m的高度落下的水对出户水平管的冲击力度就可以了~!!!!!
回复
11楼
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》,5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。所以必须做闭水实验!
回复