雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?
雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?
2楼
没有高手来提示一下吗?
回复
3楼
从没确定过壁厚,雨水里有承压要求的直接写压力等级,满足压力等级的合格产品而已,厂家自然有他们的行业标准吧
回复
4楼
本帖最后由 qq2415284898 于 2013-7-13 17:46 编辑
多年以来,雨水管一直未受重视,轻标QB/T2480定的标准实在太低,根本不适用于现在的高层建筑。
2480里面对雨水管的承压能力、抗负压能力都未作规定,总体感觉2480只适用于多层、小高层。
近年来,高层建筑越来越多,且雨量反常,各地大暴雨频现,甚至超过100年重现期雨水量。因而对于雨水管的要求也相当高。
屋面雨水从两方面考虑,需满足以下性能要求:
1、雨水内排:管材与管件的承压能力要高于建筑高度的静水压;同时应抗负压,一般要求-0.08MPa;
2、雨水外排:抗紫外线;
3、防腐;
目前市场上雨水管的种类、品牌很多,从性价比来说,承压型塑料管不错!
但大多数只是管材承压,如UPVC加厚管,但管件承压不够;另外如HDPE管,承压OK,但不防紫外线;
性能比较全面的应该是HRS高层承压雨水系统,管材+管件都承压,管材2.0MPa、管件1.2MPa,关键是还便宜。
壁厚:110*3.2 160*4.0
回复
5楼
没确定过壁厚
回复