浅析通信行业机房空调节能方法
当今,节能持续成为电信运营商降低成本、提高竞争力的重要发展战略之一。而通信基站和庞大的机房空调耗能则是运营商最关注的节能问题。在电信机房中,空调的节能工作较为薄弱,能源浪费现象严重。作为通信运营商,节能工作主要是电能的节约,节约用电成本是节支的一个重要环节,而采用的空调节能技术可以达到非常显著的节能效果。电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分。通信网络的节能工作主要在通信机房,在通信机房中的电能主要包括通信设备用电和机房环境用电两部分:通信设备的用电从机房用电的数据统计中可以得知,通信设备用电占总用电量的30%左右。空调的耗电量在整个耗电量中的比例高达50%多。当然通过更换效率低下的在网设备、合理调整用电负荷能够有效地达到节能的效果但是更换设备投资巨大而且还影响正常业务运行。机房环境用电机房环境用电包括机房照明、空调制冷和制热。以现有的一些统计数据为例,在通信机房中其中照明及其它用电占总用电量的10%左右,空调用电占总用电的60%左右。此可见大量使用空调设
采购需求加速机房空调节能技术研发
据了解,伴随着第十五期节能环保清单的发布实施,单元式空气调节机、多联式空调热泵机组及冷水机组等典型制冷空调节能产品型号所占比例将进一步提高。空调行业的发展和政府采购对空调产品的需求不断增加,使得企业加大了对节能产品技术的研发和投入力度。 以机房空调为例,由于机房空调需要常年运转,其节能要求成为首要考虑的因素。近几年,各互联网、金融、政府等机构都在加快数据中心建设的脚步。在保证数据中心安全、稳定运行的基础上,发展节能技术成为机房空调的着力点。 鉴于空调系统在数据中心的能耗比约占40%。空调制冷大市场专家介绍说,目前已有机房专用的空调变频压缩机等变频配件,在设计层面,可通过对机组进行精确控制、智能控制或实行网络化,使得机组能够精确调节气温、湿度、送风量,以便更好地提供计算机设备所需的环境,从而达到节能效果。
请教机房中央空调节能的问题
大家好!现请教一下机房空调如何节能的问题。我公司是一家数据机房,两台430RT的螺杆机,双机头。一用一备。因目前负荷较低,所以主机基本是运行约25分钟,停机15分钟再开机。后期负荷会逐步增加,开停机不会再像这样频繁。目前主机和末端设备均为运行半年左右的新机。机房要求温度22-25℃,采用爱默生的精密空调控制。目前出风口温度一般是19℃。回风设定25℃,湿度50.其它参数如下:1 主机运行目前最高负载率为40%,一般30%。运行最长30分钟停机。全年全天候运行。出水设定温度13℃.2 冷冻水 水泵频率40HZ,进出水压力为 0.23-0.38Mpa,主机进出水端压力为0.31-0.34 Mpa,进出水温度基本是在1.5℃以内。3 冷却水 水泵频率40HZ,进出水压力为 0.24-0.38Mpa,主机进出水端压力为0.32-0.38 Mpa,水温经常比较低,导致高压偏低,所以我们有时会关闭冷却塔风机或者是调整进水阀门,一般调整进水温度在30℃左右,但进出水温差基本是在1.5℃左右。4 冷却塔风机 运行频率30HZ.
中央空调节能的一些措施
摘要:近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,从去年起我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。 关键词:中央空调;冰蓄冷系统;变频技术;节能;能耗 一、围护结构的选择和改善 1、 控制窗墙比 由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。 2、 提高门窗气密性 房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。 3、外墙外保温建筑的推广应用 经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在