通力KONE7000电梯快车调试经验
调试前注意事项: 快车调试前应确认下列项目已正确安装好: 1.轿厢及对重缓冲器已装好及油量正确(如需要) 2.迫力已依照AM资料调校好 3.轿厢及对重导轨已调校好 4.安全钳已检查好 5.轿厢净平衡已做好 6.平衡负载已做好 7.轿厢门机,轿厢门及地槛已装好及调校好 8.厅门已装好及调校好 9.轿厢接线已完成 10.轿厢操纵屏(COP)安装好(最少有1个) 11.楼层编码板及轿厢位置检测器(IPU)已装好 12.补偿链/缆已装好(如适用) 13.已按照AM-10.50.6.完成慢车调试程序 快车调试前应确认下列项目已正确检查好: 1.控制屏编号设定正确 2.轿厢操纵屏(COP)编码正确及操作状态正常(检查状态指示灯
广日梯GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯调试
首先进行现场电气线路检查。一.检修状态试运行A轿内检修:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543546&fromuid=9122041检查复核变频器的设定参数是否符合要求。2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接.B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮]2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出