调试前注意事项: 快车调试前应确认下列项目已正确安装好: 1.轿厢及对重缓冲器已装好及油量正确(如需要) 2.迫力已依照AM资料调校好 3.轿厢及对重导轨已调校好 4.安全钳已检查好 5.轿厢净平衡已做好 6.平衡负载已做好 7.轿厢门机,轿厢门及地槛已装好及调校好 8.厅门已装好及调校好 9.轿厢接线已完成 10.轿厢操纵屏(COP)安装好(最少有1个)
快车调试前应确认下列项目已正确安装好:
1.轿厢及对重缓冲器已装好及油量正确(如需要)
2.迫力已依照AM资料调校好
3.轿厢及对重导轨已调校好
4.安全钳已检查好
5.轿厢净平衡已做好
6.平衡负载已做好
7.轿厢门机,轿厢门及地槛已装好及调校好
8.厅门已装好及调校好
9.轿厢接线已完成
10.轿厢操纵屏(COP)安装好(最少有1个)
11.楼层编码板及轿厢位置检测器(IPU)已装好
12.补偿链/缆已装好(如适用)
13.已按照AM-10.50.6.完成慢车调试程序
快车调试前应确认下列项目已正确检查好:
1.控制屏编号设定正确
2.轿厢操纵屏(COP)编码正确及操作状态正常(检查状态指示灯)
3.各楼层电脑编码正确及操作的状态正常(检查状态指示灯)
4.电梯电脑(801)备份开关应设定在下位置
5.轿顶接线箱应急电池灯电路已接上(X227)及操作状态正常(检查状态指示灯)
6.安全回路全部接通及开关有效
快车调试
1.将紧急操纵盘转到“检修”位置
2.将“正常插头”插上
3.于OPI上选择[故障记录]-[故障记录]-[删除全部]功能
4.于OPI上选择[调试]功能
5.按[继续]
6.选择[载入资料]
7.按OPI指示插入智能咭EleCard,后按[开始载入]
8.参考资料入完成后,选择[日期时间]以输入正确日期及时间
9.选择检查[现行配置]功能,详细查阅每一个设备,若OPI显示有“失去”设备,检查有关设备
10.各电梯设备及状态检查为正后可进行”井道设定”
11.将紧急操纵盒转到"正确"位置
12.于OPI选择[调试]-[设定]-[井道设定]
13.电梯会自动进行井道设定运行
14.若成功继续下一程序,否则可查阅[故障记录]以作出修正行动及重做井道设定直到设定成功及OPI显示“井道设定OK”
15.建议以平衡负载进行载重设定
16.于OPI选择[调试]-[设定]-[载重设定],按指示完成设定
17.若不成功可查阅[故障记录]以作出修正行动及重做载重设定
群控检查
1.检查控制屏间接线已做好及正确
2.确认各控制屏有不同编号
4.检查只有一台电梯OPI上“主机”指示灯亮着
最后测试
1.如果需要可于OPI选择[更改]-[调校]功能以适当设定部分参数
2.于OPI上选择[状况查询]-[测试]进行运行试验
3.当所有安装及调试工作完成后,可以进行电梯运行性能记录
4.于OPI上选择[调试]-记录性能,电梯会自动进行记录,其间须确保电梯运行未被干扰
http://dt.shejis.com/jszx/jswz/200806/article_13349.html