水泵变频运行的节能机理及节能的计算
0、引言 在热水供热系统的运行过程中,由于热用户的热负荷随室外环境的变化而变化,在整个供暖季节的大部分时间,用户热负荷都偏离设计状态。为保证供热质量,必须根据室外气象条件的变化对供热系统的供水温度和循环水量进行调节,使用户散热设备的散热量与用户热负荷的变化相适应,避免出现室温过高或过低。供热系统的调节一般在热源处(或热力站)进行,称之为集中供热调节。常用的调节方法有: 质调节——改变热网的供水温度; 量调节——改变热网的循环水量; 分阶段改变流量的质调节和间歇调节; 根据供热系统的特点,供热系统的最佳调节工况为质调节和量调节的结合。传统的流量调节方法采用改变循环水泵出口的阀门来调节,这种调节方法因节流的不可逆性会造成大量能量损失,使系统运行的经济性变差。比较科学的做法是采用水泵的调速技术,特别是变频调速技术,这样可以减少电能的消耗,提高供热系统运行的经济性。但究竟采用变频调速后能够节约多少能量,传统的想法是:由于水泵的轴功率随流量的三次方递减,节能潜力也随流量的三次方变化。如
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人