有关节能计算的相关问题1 这项工作一般设计院都是由哪个专业来做的,实际中暖通人做的多不多?2 节能计算标准表格中,外墙,门窗,外门等传热系数是怎么取的?是不是应该按照实际墙体,门窗等计算传热系数,按照实际值填表计算,还是走捷径,按照节能计算规范中规定的范围取一值填表计算?3 按照实际计算后发现最终的耗热量指标,耗煤量指标不合格,大家都是怎么解决的?
有关节能计算的相关问题
1 这项工作一般设计院都是由哪个专业来做的,实际中暖通人做的多不多?
2 节能计算标准表格中,外墙,门窗,外门等传热系数是怎么取的?是不是应该按照实际墙体,门窗等计算传热系数,按照实际值填表计算,还是走捷径,按照节能计算规范中规定的范围取一值填表计算?
3 按照实际计算后发现最终的耗热量指标,耗煤量指标不合格,大家都是怎么解决的?
2楼
哪个专业的事,就由哪个专业来做。
详情请看《公共建筑节能设计标准》
这儿有下载:http://co.163.com/forum/content/359_468276_1.htm
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
一般规定的及计算,由建筑师完成,其他专业配合,如住宅,只要体形系数没超过0.35(夏热冬冷地区),仅需对外墙,屋顶,外墙门窗(含阳台透明部分),分户墙,层间楼板,底部架空楼板,入户门进行节能计算和采取保温措施,底层沿建筑外墙周边500内地面以应采取保温措施,以上几部分的计算k(km)值不能超过规划强条规定,导热系数,蓄热系数取值可在规范,标准图集中查找.体形系数超过0.35(夏热冬冷地区)时应进行围护结构热工性能权衡判别计算,按计算结果采取保温措施(这个计算只能用程序电算才能完成(要和暖通专业共同完成,计算以暖通专业为主).
回复
5楼
学习了,我们这里早就对这方面的事纠缠不清,一般是建筑给计算,把数据提供给暖通,若是图省事就用了,不行就自己算,现在老觉得建筑上给的数据太理想化
回复
6楼
建筑做建筑的
暖通根据建筑的作负荷计算
回复