水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?
水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?扬程(水头)——水泵对单位重量(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa扬程计算为H=E2-E1水泵扬程H=z hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。水泵扬程怎么计算?水泵扬程计算公式都有哪些?水泵扬程是水泵的重要工作能参数,对于业内人士来说,水泵扬程计算公式是十分常用的技术资料,下面,世界工厂泵阀网为大家详细介绍水泵扬程计算公式。扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵
空调水泵扬程计算公式(估算)探谈
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。
空调闭式水系统的扬程计算公式
对闭式水系统:∑△h=Hf+Hd+Hm。Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。Hm——设备阻力损失Pa。冷冻水泵扬程估算方法这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压