中低压配电断路器的区别
中低压配电都需要断路器,断路器不但可以分合正常的工作电流,还能够根据要求切断过载电流,以及开断和关合短路电流,也就是不同应用及可能出现的不同故障都可以切断以保护电力系统及设备的安全。 中低压断路器的作用是相同的,但由于应用在具体不同电力系统中,因此性能、结构等区别也是比较大的。 首先是电压不同,电压高低意味着绝缘以及电弧熄灭的实现方式不同,低压一般690/480伏以下,绝缘距离>20mm已经足够了,而中压从3600伏开始到72000伏,最小空气绝缘距离要求从60mm到600mm,因此对于中压就不能简单的以空气作为绝缘介质。12kV最小空气绝缘距离是125mm,早期曾经有空气绝缘的断路器,尺寸庞大。 中压断路
关于火灾报警中消防泵,风机的联动控制请教
看了一些设计院的图纸,消防泵、喷淋泵、风机等大型重要设备控制柜连了一个总线模块,且还有一路手控线从直接控制盘与控制柜相连无模块。。。本人纠结在是否需要总线模块???举海湾与北大青鸟产品为例说明: 海湾,只需要一路直接控制盘里的手控线与设备控制柜相连,要实现设备自动控制,直接控制盘与报警控制器相连,根据控制器编写的联动关系实现自动控制设备。。。北大青鸟,只需一路手动控制盘的手控线与设备控制柜相连,中间加了个多线模块,对设备的自动与手动控制海湾原理类似。。。当然加总线模块控制设备也行,但是有这个必要吗???还是设计人员只是想表达火规5.3.2条规定的意思:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。