你知道高层供水的“危害”吗?
清晨,打开自来水水龙头,你有发现过水的颜色特别浑浊,发黄发黑或者是有异物异味。据资料分析,爱到污染的水将对人体产生严重的危害。人们饮用含有有害物质的水后,会引起急性或慢性中毒。如肝炎、肠炎、霍乱、伤寒,血吸虫病就是这样传播的。水质污染不仅会会给人的生活造成不便,而且情绪也会受到不良影响。 自来水的污染源有很多,其中最大的污染源来源于二次供水,如果您是住在高层住宅,每天打开家中的水龙头时,您是否清楚,水龙头流出的水其实并不是由自来水公司直接供给,而是通过小区的二次供水设备把设置在楼顶端蓄水池里的水经过加压后才送到您家的。而“二次供水”本来是人们生活发展进步的一种表现,但是现在却成了城市里面“人见人怕”的生活用水污染源,到底其有什么危害呢?笔者带着大家一起去了解了解城市二次供水系统。 一、二次供水的起因 由于城市高层建筑发展迅速,市政供水管网压力不足,输水网络太广,水厂没有足够的压力和储力将水输送到每个地方,于是在位置较高的地方建立了蓄水池或储水罐,水从自来水厂出来之后,先流到设置在楼顶端的蓄水池或储水罐里,然后再通过自来水管流到每家每户。<
为什么高层建筑需要分区供水?
现在城镇的建筑基本上都是几十层,以我国现在市政管网的压力达不到高层建筑压力的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。供水系统分区竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一
高层小区二次加压供水设备
高层小区二次加压供水设备,常用无负压供水和变频供水两种类型设备,无负供水是指供水单元在储存和加压后通过供水管或特殊管道向城市公共水源供水的形式。变频供水是指在普通供水设备能实现的功能基础上将变频调速设备(变频器)和微机控制技术应用于水泵自动控制设备中。 由于每个城市的市政管网压力有限,一般只能到达5楼和6楼,高层小区都需要二次供水设备来加压供水。目前,无负压供水设备全国只有少数城市没有负压供水属于供水企业管理。大多数高层建筑没有负压供水,也不受各社区物业管理公司的管理。由于各物业管理公司管理能力不均衡,部分社区二级加压设施管理不到位,高层住宅用户的安全水质和水质无法得到很好的保障。为了使居民的高层建筑无负压供水得到更有力的保障,同时提高企业的管理和管理能力,越来越多的供水企业开始介入这项工作。随着经济的发展和社会的进步,公民生活质量的提高提高了服务质量的标准,对无负压供水的高层建筑越来越重