新手请教各位前辈~~高层供水问题
jpxin
jpxin Lv.2
2005年08月05日 11:32:52
只看楼主

刚毕业 也没老师带 就接了一个90米的高层 只好来求助各位了建筑概况:地下车库和设备用房,地上2层为沿街出租商场,3~24层为公寓式住宅,共1892户1、确定生活日用水量的时候 是不是把住宅和商场的日用水量直接叠加呀?有必要设置生活水池吗?还是用无负压给水设备?2、最低卫生器具配水点静水压力0.45MPa 是不是就是水45米开始分区呀,高层一般生活和消防分区的原则是多少米?3、高层建筑给水用什么管材比较保险?

刚毕业 也没老师带 就接了一个90米的高层 只好来求助各位了

建筑概况:地下车库和设备用房,地上2层为沿街出租商场,3~24层为公寓式住宅,共1892户

1、确定生活日用水量的时候 是不是把住宅和商场的日用水量直接叠加呀?有必要设置生活水池吗?还是用无负压给水设备?

2、最低卫生器具配水点静水压力0.45MPa 是不是就是水45米开始分区呀,高层一般生活和消防分区的原则是多少米?

3、高层建筑给水用什么管材比较保险?

新来的,问题有点幼稚,请大家不要见怪
免费打赏
wx8001
2005年08月05日 11:41:12
2楼
1、确定生活日用水量的时候 可以把住宅和商场的日用水量直接叠加!要不要设置要看能接入的管径水压,能满足水量的要求的话还要看当地允许用无负压给水设备吗?一个条件不满足否则就需要设置生活水池


2、我觉得一至二层管网直接供水 再往上分高区低区 有两种方式:一组变频供水,经接压阀减压。两组变频。
3、高层建筑给水用钢素复合管






[ 样本 ] 家用净水超滤机、工业超滤膜组件-深圳立升
回复
kimfl
2005年08月08日 19:50:17
3楼
1)1-4层市政;5-17层一组变频;18-30层一组变频。其中5-8,18-21减压。
2)1-2层市政;3-16层一组变频;17-30层一组变频。其中3-6,17-20减压。
回复
swqlily
2005年08月09日 10:04:16
4楼
同意3楼的分区,至于选那种方案看当地市政供水压力。
管材建议采用衬塑钢管,一保证水质,二具有足够的机械强度,三使用年限持久,具有可靠性。
建议设置生活水箱,保险安全。你刚参加工作时间短,不要采用无负压设备,那个东东运行效果不是太稳定,而且从最不利的角度讲,也不合适。