为什么高层建筑需要分区供水?
现在城镇的建筑基本上都是几十层,以我国现在市政管网的压力达不到高层建筑压力的要求,一般情况下市政管网的压力只满足4~6层用户正常用水,所以在这样的情况下,分区供水就显得很有必要。供水系统分区竖向分区的必要性,当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加维修工作量。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300~350kpa,办公楼一
教你如何选择高层建筑消防稳压系统供水方式
选择合理的给水方式是高层建筑消防给水系统设计的关键,它直接影响到消防给水系统的有效使用和工程造价。正确的设计将确保人们的生命及财产的安全, 目前我国高层建筑消防给水系统中临时高压制(即火灾发生时给消防用水加压)居多,下面就临时高压制高层建筑消防给水系统给水方式的选择谈谈几点看法。一、决定消防给水系统给水方式的因素1、消火栓给水系统确定室内消火栓给水系统给水方式有该建筑的高度、材料与设备的性能、维修与管理水平等因素,其中主要是建筑高度,消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置,当消火栓所受静水压力大于0.80MPa时,一是消火栓系统(如管道、阀门、管件等)平时容易发生渗漏,失火时水压增大容易发生爆裂等事故:二是因此消火栓竖向分区高度将加大,导致消防水泵扬程增大、压水管增长,在消防时如果因高压发生事故,不但影响灭火,而且将造成其它严重后果。规定最低消火栓栓口的静水压力不大
西安高层建筑小区变频供水方式原理是怎样的?
一般西安高层建筑小区为解决市政管网压力不够、水流小、高峰期没水用、停水等情况发生,采用变频供水设备来增压供水,这种设备全自动运行、高效节能、占地面积也小,还避免了水质的二次污染,在二次供水领域深受欢迎。 西安高层建筑小区变频供水方式原理是怎样的? 如果直接连接到自来水管道上,工作时就会使自来水管网产生负压,当大面积使用时变频供水设备就会出现抢水现象,使整个城市给水混乱。于是人们采用不锈钢水箱或设置水池的给水方式二次加压给水,自来水全部放入不锈钢水箱或水池中,再二次加压变频供水设备。 采用真空抑制技术,使变频供水设备与自来水管网直接串接,不产生负压,不用建水池也就是无负压变频给水设备。无负压变频供水设备封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现
城市高层建筑变频供水设备
随着国民经济的发展,高层建筑在全国各地的城市涌现。城市里一片繁荣景象。人们的生活水平日益提高,消费水平不断提高。他们只是在享受小康生活。然而,这个城市的每个人都不放松,他们需要不断进步和改进,以跟上时代的步伐。 就像变频供水设备在行业里给用带来的便利是其他供水设备无法比较的,现在的城市,几乎都是高楼大厦,市政供水不能满足更高楼层的水压,需要使用二次加压供水设备(成套变频供水设备)将水压提高,水可以送到每个家庭。每个人的生活都离不开水,所以这是我们水利部非常关心的问题,一直在努力创新和改造,实现节能高效的成套自动变频供水设备产品,解决水质二次污染问题,更加经济、更加智能化。 高效自动供水设备的广泛应用也是由于技术创新的优势。根据产品类型,我们可以分为无负压变频供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压变频供水设备、箱式恒压供水设备,每种产品将用