【释疑】高层建筑为何要分区供水?
co1467534131152
2016年12月08日 17:27:23
只看楼主

一、高层给水系统不分区的缺点 1)龙头开启,水成射流喷溅,影响使用,难以关闭; 2)必须采用耐高压管材、零件及配水器材; 3)由于压力过高,龙头、阀门等器材磨损迅速,寿命缩短,漏水增加,检修频繁; 4)下层龙头的流出水头过大,如不减压,其出流量比设计流量大得多,使管道内流速增加,以致产生流水噪音、振动噪音(塑料管材更明显),并使顶层龙头产生负压抽吸现象,容易形成回流污染;





一、高层给水系统不分区的缺点





1)龙头开启,水成射流喷溅,影响使用,难以关闭;




2)必须采用耐高压管材、零件及配水器材;




3)由于压力过高,龙头、阀门等器材磨损迅速,寿命缩短,漏水增加,检修频繁;




4)下层龙头的流出水头过大,如不减压,其出流量比设计流量大得多,使管道内流速增加,以致产生流水噪音、振动噪音(塑料管材更明显),并使顶层龙头产生负压抽吸现象,容易形成回流污染;




5)由于压力过大,容易产生水锤及水锤噪音;




6)维修管理费用和水泵运转电费增高。









二、给水系统竖向分区的标准





1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;




2)水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;




3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。




注意:

1.竖向分区的最大水压不是卫生器具正常使用的最佳水压;2.卫生器具正常使用的最佳水压宜为0.20~0.30MPa;3.各分区顶层住宅入户管的进口水压不宜小于0.10MPa。










三、高层建筑供水方式





高层建筑供水方式包括高位水箱供水方式、气压水箱供水方式和无水箱供水方式3种。









高位水箱并列供水





13.png









高位水箱串联供水





14.png













高位水箱减压


水箱供水





15.png









高位水箱减压阀供水





16.png









气压水箱并联供水





17.png









气压水箱减压阀供水





18.png









无水箱供水(变频水泵供水)





19.png









无水箱减压阀供水




20.png











高层给水系统现在多采用后两种供水方式。




泉水叮咚三亚
2016年12月08日 19:42:08
2楼
学习学习,学习学习学习学习
回复
cysd118
2016年12月09日 08:06:10
3楼
分析的挺好,对初学者是个帮助
回复
lichangan1000
2016年12月09日 09:34:45
4楼
分区的目的,最主要的两个,一个是降低压力,另一个是节能。这才是实质。
回复
gzh6308
2016年12月09日 09:45:58
5楼
当选倒数第二种,节能。
回复
tiop0804
2016年12月09日 11:28:25
6楼

当选倒数第二种,节能。
回复
co1481255136388
2016年12月09日 11:52:26
7楼
哈哈哈哈哈对
回复
汤汤tf101
2016年12月11日 16:43:28
8楼
感谢楼主的分享,感觉很有用。
回复
zcb780607
2016年12月12日 09:18:52
9楼
分区也是为了节水节能
回复
ticklyoy
2016年12月12日 10:43:25
10楼
总结的很好:)
回复
hamburger218
2016年12月12日 11:16:41
11楼

学习学习,学习学习学习学习
学习学习,学习学习学习学习
学习学习,学习学习学习学习
回复

相关推荐

APP内打开