空调一般的故障检查方法
新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
电能计量装置的现场检查方法
电能计量装置是供电企业对电力用户使用电能量多少的度量衡器具,是电能贸易结算的依据。电能计量装置包括电能表、互感器及二次回路接线。电能计量装置的准确性与否不但影响到供电企业的形象和信誉,而且也直接关系到供电企业的经济效益。因此正确计量电能,不仅要求电能计量装置准确度要通过室内的校验得到保证,并且还要对计量装置的现场运行状态及接线准确性进行检查,下面给出具体的检查方法。1 检查前的准备工作检查前要准备有关电能计量装置的信息资料,如被检查的电能表表号、检验日期、检验人员、安装日期、上次抄表度数等,互感器的出厂编号、检验日期、检验人员、铭牌变比、实际变比、封表箱的铅封号等,以便现场核对判断。还要准备钳形万用表、相序器、秒表、现场校验仪等。2 计量箱的检查表箱开封前,先检查表箱的铅封是否完整,是否与档案相符,最好把原铅封字样带到现场比较,以便于准确判断真伪,由于供电部门加强了铅封管理,采用了防撬铅封、激光防伪防撬铅封、数字铅封等,所以,铅封的真伪最好由铅封的管理部门来识别。这样就有利于检查出利用伪造表箱和电表的铅封的计量异常现象。打开表箱后还要检
电流互感器检查变比方法
电流互感器 变比检查 电流法 电压法文 摘 根据电流互感器的等值电路图,讨论了 2种电流互感器变比检查试验方法(电流法和电压法)的原理和特点,推荐一种简便可靠的电流互感器变比检查现场试验方法——电压法。不管是老标准还是新规程,都把电流互感器交接时和更换绕组后的现场变比检查试验列为重要试验项目。虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试验时偶而也能检查出错误 (大多是抽头引错)。因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。 从电流互感器工作原理可知:决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;(2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;(3)二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;(4)