求助:底框结构错层部位处理方法
大家好,我刚做结构设计不久,现在正在做一个底部一层框架抗震墙结构的房屋,有一个问题想请各位前辈,同仁们帮忙指点下,这里先谢过了。下面是我这个工程的简单介绍:底部一层框架抗震墙结构,地上六层,底部一层框架层高3.9米,其余层层高3.0米,室内外高差0.1米。二层以上住宅户型是一个有0.3米高的错层。我的疑问就是在这个错层部位的处理上,最开始我考虑将错层高出部分梁顶标高升高0.3米,一框架梁连接错层处板,我认为这样还可以勉强认为框架楼板是连续的,符合底部剪力法计算原理,但是公司经理不让那样处理,理由是那样错层两梁交接处主梁需要做很高的,不经济,他的意见是将所有框架梁按平层建模(梁顶标高均为3.85米),错层处板下做圈梁,据他说有一本结构设计措施处理什么的书上有这样的做法,但是我一直,没有找到这样的条文说明,并且我个人以为框架梁按平层做,而错层处板高出0.3米后板下做圈梁的做法并不符合规范规定的要求框架部分板连续的计算假定。还请各位前辈,同仁们给予指点,这个错层处该怎样处理才是最好的:)[
湖北公建夏热冬冷地区外墙屋面热桥部位是否需要处理
本人最近在做湖北荆州一个办公楼设计,湖北有一个节能设计审查备案登记表,里头有一个其余部位说明,其中有外墙屋面热桥部位是否采取了技术措施,现有以下疑问,请朋友们特别是湖北地区的朋友帮忙解答,在下感激不尽:我是采用外保温(玻化微珠保温砂浆)设计,我理解外墙热桥部位指的是雨篷、空调板等,屋面热桥部位指的是女儿墙部位,在夏热冬冷地区不知这些部位能否不做技术处理,看中里头南标10ZJ105里头雨篷板、空调板也有不做保温的大样(第31、32页),女儿墙有做保温处理(是采用20厚抹灰型的保温砂浆,与保温隔热型的传热系数不一样),见图集30页,不知这些热桥部位可以不做保温处理。请有知道的朋友或者湖北设计院的朋友说一下,谢谢。