梁柱交接部位砼如何处理
zsptszjj
zsptszjj Lv.7
2009年12月03日 21:10:50
只看楼主

图纸中柱砼标号为C30,梁板砼标号为C20,在浇捣梁板砼时柱在梁板交接位置砼也按梁板砼C20浇捣,不可能另外采用柱砼标号C30浇捣,这与图纸不一致,不知其他地方是采用何种方法处理。

图纸中柱砼标号为C30,梁板砼标号为C20,在浇捣梁板砼时柱在梁板交接位置砼也按梁板砼C20浇捣,不可能另外采用柱砼标号C30浇捣,这与图纸不一致,不知其他地方是采用何种方法处理。
chris101
2009年12月04日 11:05:28
2楼
楼上的意思是:柱也按照梁的标号?那不是降低了么?通过加钢丝网就可以满足了?
回复
dc8
2009年12月05日 12:41:45
3楼
规范不是这样说的。在二个等级(包含二个等级的)。
在梁柱交接处是按照柱子的砼的强度等级,进行浇注的。
回复
hqz100
2009年12月05日 12:55:42
4楼
谢谢分享,呵呵,一般都是跟板梁一样的(虽然不是按图
回复
nhwyh
2009年12月05日 15:32:33
5楼
也有按梁板的混凝土强度等级浇筑梁柱节点的做法,但等级相差不超过2级,而且对节点采取加强措施。
回复
tom23456
2009年12月05日 15:48:41
6楼
这种设计感觉有点怪,现在很少有用C20的砼了,这个和C30的价差很少的
回复
zsptszjj
2009年12月06日 17:05:23
7楼

不同标号的砼性质不一样,同时浇捣好像不对,不同时浇捣要留施工缝,且影响工期
回复