低压系统的接地及等电位联结(一)
1 概述 根据规定,凡属于发电、变电、输电且又属电力部门管理的电气装置(电压达1000kV及以下)为A类电气装置,而工业与民用的电气装置,由用户管理与使用的建筑物内外的电气装置为B类电气装置,俗称建筑物电气装置,本文讨论由用户管理使用的建筑物电气装置低压配电接地及等电位问题。 低压系统的接地及等电位联结,是关系到低压系统的正常运行及设备与人身安全问题,也牵涉到保护方式的确定,这些表面上看是很通俗的问题,实际上对一些电气设计人员及用户尚不完全了解,尤其对安装调试及运行管理人员,对上述问题更是比较模糊。在现实中,笔者经常遇到这种有人不加分析,却常拿情况接地问题、接零问题及所谓中性点偏移问题说事。由于对上述问题的机理不清,往往对事情的分析及事故处理南辕北辙,由此可见,对低压系统的接地、等电位联结诸多问题,有进行分析讨论的必要,笔者现就上述问题以本文所述谈谈自己的看法、心得及体会。
等电位联结与接地的辨析
等电位联结与接地的辨析 2005-6-20 随着国家气象法的实施和标准GB50057—1994推广工作的深入,我国新建建筑物中实施等电位联结的比例大幅度提高。但在实践中,发现现场技术人员对于等电位联结与接地概念的区别及检测方法的区别等问题理解得不够清楚,导致错误使用检测仪表,检测结果欠真实,并致使用户对检测结果信任度不够,阻碍了标准的执行。一、概念辨析 等电位联结与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而国际电工委员会更多强调的是等电位联结,并在上世纪八十年代引入我国国家标准中。 电气设备采用接地保护时,为保证人身安全,接地电阻要求很低,甚至低至l欧姆以下。因土壤电阻率不同,有时需花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,使得接地保护的效果不好,所以,接地往往只能降低人被伤害的程度,而不能完全保证人身安全。 实施等电位联结就可以避免土壤电阻率的影响,对接地电阻甚至可不提要求,并且应用范围更广。等电位联
低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定
将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。所谓总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——自接地极引来的接地干线(如需要);——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;——建筑物的金属结构;——钢筋混凝土内的钢筋网。需要说明,煤气管和暖气管可进行总等电位联结,但不允许用作接地体。因为煤气管道在入户后应插入一段绝缘部分,并跨接一过电压保护器;户外地下暖气管因包有隔热材料,与地非良好接触。http://down2.zhulong.com/