关于等电位接地的一个问题
qissni122
qissni122 Lv.7
2006年03月13日 13:31:03
只看楼主

现在经常看到设计单位在设计等电位连接时用镀锌扁铁把个陪电箱之间连接起来而不是直接从地基钢筋中引这样有什么不同?如果可以直接从下面引岂不是可以省很多材料

现在经常看到设计单位在设计等电位连接时用镀锌扁铁把个陪电箱之间连接起来
而不是直接从地基钢筋中引
这样有什么不同?如果可以直接从下面引岂不是可以省很多材料
免费打赏
zhanglf
2006年03月13日 13:36:15
2楼
为了避免出现电压差
回复
pizi007
2006年03月13日 13:41:13
3楼
不解
回复
wxxfirst
2006年03月14日 16:20:43
4楼
会产生杂散电流,造成结构钢筋的电化腐蚀,在地铁站施工中对此要求尤其严格
回复
qissni122
2006年03月14日 20:32:44
5楼
可以说的更详细些
1.比如在地下室中有3个总等电位箱,还有其他很多动力箱,照明箱.就只有3个总等电位箱是直接从
钢筋网中引来,而其他配电箱都是用镀锌扁铁从总等电位箱引来,且3个总等电位箱之间也用镀锌扁铁连起来.现在很多设计单位都是这样设计的.这样就需要很多镀锌扁铁.
2.不过也有设计单位设计是直接从钢筋网引.
效果很明显是第1种好,不过请教第2种做法到底允不允许,会产生什么后果?
回复
qissni122
2006年03月15日 18:53:43
6楼
啊,没人啊
就是想问下重复接地是 直接从钢筋基础上引来好 ,还是要从总等电位箱引过来好
两者有什么不同?
各位大哥,大姐路过的顶一下啊
回复
zhangyj-ln
2007年06月04日 21:06:16
7楼
各个总等电位箱分别与接地网连接,它们之间还需要用镀锌扁铁连起来吗,有规范要求吗?
回复
qissni122
2007年06月10日 13:50:24
8楼
是啊,现在的很多图纸都是七楼说的这种情况,问题是真的需要这么做吗
而到头来施工方往往没做
回复
shinece
2007年06月13日 11:21:21
9楼
形成均压环,不过我们一般都用铜带连接。然后连接到室外得接地模块。
回复
tryyer
2007年07月13日 01:58:48
10楼
谢谢楼上的各位
回复