低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定
onlyyou0000
2008年11月11日 16:37:33
只看楼主

将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。所谓总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:——进线配电箱的PE(PEN)母排;——自接地极引来的接地干线(如需要);

将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。
等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
所谓总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:
——进线配电箱的PE(PEN)母排;
——自接地极引来的接地干线(如需要);
——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;
——建筑物的金属结构;
——钢筋混凝土内的钢筋网。
需要说明,煤气管和暖气管可进行总等电位联结,但不允许用作接地体。因为煤气管道在入户后应插入一段绝缘部分,并跨接一过电压保护器;户外地下暖气管因包有隔热材料,与地非良好接触。
http://down2.zhulong.com/tech/detailprof444369DQ.htm
chzm20080808
2008年11月11日 17:09:13
2楼
好东西,楼主辛苦了!
回复
wangchongtju
2012年10月11日 13:42:04
3楼
顶!!正被这些知识困惑呢
回复

相关推荐