关于无功功率的一些常识
前段时间,接到用户反馈回来的信息,内容大致如下:用户设备不接UPS时,用电流钳形表测量,其输入电流为90A。装上UPS后,钳表测量UPS的输入电流为120A,因此推出UPS多消耗30A,合计每月多消耗电费:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小时×30天=11359.72元。以上计算对吗?可能此问题困扰很多用户和技术人员,在回答以上问题时,先来做一个日光灯试验,如图1所示。请问,图中电流表测量出来的值是多少?有人认为这还不简单40W÷220V=0.18A实际测量值却是0.36A,为什么呢?那么日光灯是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是错误的,若在输入端装上电度表,可以发现日光灯实际消耗的就是40W,那么上述的0.18A电流到底是什么?要回答以上问题,就需要引入无功的概念,对于无功功率的理解很多人不清楚。不妨拿图2中高速公路来形象说明:高速公路每小时允许的通行量是固定的,这个可以理解为视在功率,用S表示,也就是总功率。真
关于无功功率的简要介绍
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。 有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。 无功功率比较抽象,它用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。 无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。 打个比方,农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么能运到堤上? 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得
无功功率补偿的一些概念
无功功率补偿的一些概念无功功率补偿 无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。 力率电费 是指电力用户感性负载无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费(详细了解力率电费调整办法)。 过零模块 采样及触发可控硅(晶闸管)。是通过过零模块对可控硅两端进行采样,当可控硅两端电压为零时,触发可控硅,使电容器投入或切除。投入时无涌流,切除时无过电压。 涌流及过电压 ◇涌流是将电容器投入时瞬间产生的电流.如接触器投入电容器时采用不过零点,所以当电容器投入时瞬间相当于短路,产生的电流会比电容器额定电流大几十倍或上百倍.同时会将电容器的极板的许多耐压薄弱点击穿,造成电容器无法储存能量,影响电容器的使用寿命.所以接触器式