气体保护区发生火灾时设备的联动问题
般来说,气体保护区内的感烟、感温探测器,手报在报火警时应联动本保护区需要联动的设备,如,脱非消防电源,关闭送风口、排风(烟)口,然后才开始进行气体喷洒。 但是气体保护区之外的联动设备是否需要进行联动呢?如,脱非消防电源,启动本层及相临层消防广播,所有电梯迫降,启动应急照明(如果有的话),联动开启本层及相临层排烟风口启动风机,联动开启本层及相临层正压风口启动正压送风机。是否有这个必要启动这些设备呢? 气体保护区的气体灭火设计的如果非常成功,施工质量又很好,气体保护区内的突发火灾完全能够由气体灭火系统自行处理,再联动气体保护区之外的联动设备动作,本人觉得没有必要,而且副作用很大,造成不必要的恐慌。 本单位作过几个气体灭火系统,联动测试时非常麻烦,小心这里,担心那里,就怕影响到人家的正常工作(因为测试时好多衙门都已开始使用)。投入正常运行后,如果气体保护区真的发生火灾,如果是大型商场、超市,人员恐慌所造成的损失也许要大大地超过气体保护区火灾造成的损失。所以本人建议气体保护区内的报警设备当发生火灾时,只联动保护区内的联动设备,而不需联动气体保护区外的设备。
浅谈气体继电器与变压器的继电保护问题
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/7/081788EA16A41.html 前言 气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏。 关键词:继电器 变压器 继电保护 1 变压器出现的问题 (1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;