可燃气体探测器保护半径
wx_57566945
2022年05月24日 08:49:30
只看楼主

根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 8.2.3 点型可燃气体探测器的保护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。 因此结合 《 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T50493-2019有关规定,得出以下要求: 1 释放源处于 露天或敞开式 场所,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的

根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 8.2.3 点型可燃气体探测器的保护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。

因此结合 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T50493-2019有关规定,得出以下要求:

1 释放源处于 露天或敞开式 场所,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的 水平距离不宜大于10m

2 释放源处于 封闭式或局部通风不良 的场所,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的 水平距离不宜大于5m


免费打赏
7852李工
2022年05月24日 14:43:14
2楼

谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开