预埋件T形焊接,埋弧焊和穿孔塞焊选择依据锚筋直径20mm怎么来的
直锚筋与锚板应采用 T 形焊接。当锚筋直径不大于20mm 时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm 时宜采用穿孔塞焊。为什么以20mm为分界点? 求大神们指点。
钢筋焊接及验收规程与混凝土构造手册的冲突 锚栓端板穿孔塞焊问题
JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程 表4.1.1 预埋件电弧焊,穿孔塞焊 适用范围 最大直径为25,这与钢结构设计手册 和混凝土设计手册的 锚栓选用表冲突,难道2型的锚栓要尽量避免选用?改用3型的?
穿孔铝板,原来可以这么美
穿孔排泥管的堵塞和冲洗
我现在正在设计一个2万吨/日的水厂,反应池是波纹板反应池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均为穿孔排泥管排泥,排泥阀为手动蝶阀(排泥管管径DN200,管材为A3,孔眼直径Φ25)。 我计算了一下,排泥时管道末端流速大概有4~5m/s,在这种情况下我估计孔眼应该不会被堵住。但是业主提出来以前相同的工艺运行时排泥管容易出现堵塞现象,所以让我考虑增加冲洗装置。 请教各位,在这种情况下有没有必要采取防堵塞措施?如果有,怎样防止,是增加冲洗装置还是改造排泥管结构? 多谢赐教!
咨询下钢骨梁柱穿孔问题
按图集,梁钢筋无法绕开型钢柱内钢骨,要在型钢腹板穿孔通过,这孔还要求钻成孔,一般在工厂就预留,如果在工厂忘记穿孔,现场有没有啥的好办法,求大神指导
穿孔花墙过孔流速的探讨。
各位,小弟现有一个问题想探讨一下。在给水处理中,絮凝池与沉淀池连接。水流通过穿孔花墙配水至沉淀池。在絮凝池末端,过渡段水的流速已控制在0.04m/s。手册中穿孔花墙的过孔流速范围是0.09~0.12m/s。这已超过了末端的流速。如果流速变大会不会把聚合的矾花打碎,从而降低沉淀池的沉淀效果?请指教,谢谢!
紧急求助,关于穿孔管搅拌的
2.4*6.2*3.5(水深)的厌氧池现需在池底设置穿孔管进行搅拌池外设置离心泵厌氧池流量为5m3/h,回流比150%现需问多大的穿孔管,怎么布置,开多大的孔选多少的泵请问有没有人做过类似的设计关键是要设计依据
【求助】电缆穿孔和桥架绝缘考虑
各位好,请教各位大侠一个问题。电缆从一高压平台(高压平台对地电压50kV)敷设到其他区域的高压平台(对地电压等级也为50kV),电缆包括同轴电缆和YJV电缆,同轴电缆金属屏蔽层与高压平台有电气连接。请问沿途的电缆桥架和混凝土墙的电缆穿孔是否需要做绝缘处理?如果要做处理,如何设计?
剪力墙穿孔的现场施工问题
鄙人在刚来一个施工现场,通风管道都做的差不多了,就差一小段,这一小段是因为要穿过一个没有开预留洞的剪力墙的缘故,一直没有施工。由于风管的大小为1250*500,很大,我们安装风管的工人不敢随便乱开。联系土建单位,他们强调这个洞开不了,对剪力墙破坏太大,联系业主(甲方),他们很不负责任的说,让我们自己开,如果我们的风管不穿过去的话,就可能通不过消防验收,求助大神,解决方法!!!
穿孔花墙设计问题求答疑
穿孔花墙设计参数有一条是:开孔总面积为过水断面积的6%-20% 这里的过水断面是指哪一部分面积?是整面墙还是有开孔区域的矩形面积?