2.4*6.2*3.5(水深)的厌氧池现需在池底设置穿孔管进行搅拌池外设置离心泵厌氧池流量为5m3/h,回流比150%现需问多大的穿孔管,怎么布置,开多大的孔选多少的泵请问有没有人做过类似的设计关键是要设计依据
2.4*6.2*3.5(水深)的厌氧池
现需在池底设置穿孔管进行搅拌
池外设置离心泵
厌氧池流量为5m3/h,回流比150%
现需问多大的穿孔管,怎么布置,开多大的孔
选多少的泵
请问有没有人做过类似的设计
关键是要设计依据
2楼
什么工艺的厌氧啊?8个多小时的停留时间啊?
50的管,错开DN3mm。
回流比150%(流量5m3/h),你还选不出泵么?
回复
3楼
````???
回复
4楼
我感觉楼主说的这个管,服务面积基本可以按照普通曝气头的来计算,目前为止好像没专门的计算依据
回复
5楼
看你的厌氧池尺寸比较狭长,为什么不用潜水搅拌机或者推流器?
回复
6楼
晕
回复
7楼
楼主,给你以下参数可以参考。
穿孔管搅拌可参考调节池穿孔管曝气搅拌设计参数,0.01-0.015m3空气/min.m2池表面积。穿孔孔径最好取5mm,向下45度交错排列,以防堵塞,供气干管空气流速取10-15m/s,支管取4-5m/s,孔眼处空气流速15m/s,风压大于4000mmH2O。自已计算穿孔数量,间距,及管径。。
水泵选个低扬程排污泵就可以了。。
回复
8楼
应该不是厌氧池,倒象是个水解酸化池。
回复
9楼
2.4*6.2*3.5(水深)的厌氧池
现需在池底设置穿孔管进行搅拌
池外设置离心泵
厌氧池流量为5m3/h,回流比150%
1 处理量/h:5*2.5=12.5m3/h
2 曝气原因:均质、稳定成分,维持营养比,保证整体环境的统一
3 由厌氧控制溶解氧浓度不高于量(RO=0.05mg/l),选择曝气量保守值Q=5g/m3*12.5m3/h=62.5g/h=48.27L/h
选择风机[压力高于3.5M,风量48.27*(0.5~1)之间的],
根据池型选择穿孔管长度(最好选择2.4m这边),
为了均匀曝气,穿孔越多越好,为了防止堵塞,计算开孔最小直径,根据开口面积,算出开口个数
根据开口个数计算出孔间距
回复
10楼
用空气进行搅拌还叫厌氧吗?
回复
11楼
蛋型污泥消化池(厌氧)采用空气搅拌
回复