C25喷射混凝土配合比设计计算书
一、确定试配强度(fcu,0)根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》混凝土试配强度采用下式确定:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 所以: fcu,0=25+1.645×5 =33.2 (MPa)式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ ——混凝土强度标准差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0二、计算水灰比(W/C)混凝土强度等级小于C60级时,混凝土水灰比宜按下式计算: =(0.46×1.1×42.5)/(33.2+0.46×0.07×1.1×42.5) =0.62 式中: αa、αb——回归系数;fce——水泥28d抗压强度实测值(MPa)。因不符合最大水灰比的限制要求,故W/C取0.44。三、计算1m3混凝土各项材料用量1、用水量(mw)经查表可知: mw0 = 220(kg)2、水泥用量(mc
常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比
混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20