求助C25的混凝土框架结构加固方案
lyf430204
lyf430204 Lv.5
2010年01月29日 17:52:03
只看楼主

最近碰到一个工程,地下一层,地上三层,C25的混凝土现场取芯强度只有C10~C15左右。采取什么样的加固方法比较合适!请各位大侠多多指导啊

最近碰到一个工程,地下一层,地上三层,C25的混凝土现场取芯强度只有C10~C15左右。采取什么样的加固方法比较合适!请各位大侠多多指导啊
卜卜
2010年01月30日 16:21:17
2楼
什么部位啊?
回复
lyf430204
2010年01月30日 16:55:40
3楼
梁、板、柱还有基础,情况都差不多
回复
万层大厦
2010年01月30日 16:57:01
4楼
是新建材料不足还是旧楼强度减弱啊
回复
lyf430204
2010年01月31日 14:14:58
5楼
2007年完工,一直未装修使用。
回复
6guicheng6
2010年02月01日 15:41:52
6楼
结构经过难处了吗,有原设计吗,钢筋配置怎么样
回复
卜卜
2010年02月02日 11:54:20
7楼
混凝土结构加固设计规范中有规定。被加固的梁柱砼标号不得低于C20,并且单根构件的强度提高不得超过原有设计强度的40%(碳纤维布和粘钢)。如果是整体上普遍存在标号较低的 情况,应注意加固的有效性。
建议聘请鉴定机构对其进行整体鉴定,后让设计院(最好是原结构的设计院)根据鉴定核算结构的有效性,确定是否可进行加固。
至于加固方法有很多种,现在的加固公司也很多加固施工应该不是问题,主要是要确定结构加固是否有加固的价值和很能性,这才是重点。
有问题可联系我:13663037307(河南的)
回复

相关推荐

APP内打开