关于螺翼式水表水头损失允许值的疑问?
各位同行,我在选择水表时发现螺翼式水表的水头损失最大允许值对选择水表没啥实际意义。螺翼水表水头损失计算式为:h=q2/k;k=Q2/10;则h=q2*10/Q2(q为管段给水流量;Q为水表最大流量);规范规定螺翼水表正常用水时水头允许值为12.8KPa,那么按照计算式该值出现时:1.28>q2/Q2,即q>Q时才可能存在,但我们选择的水表设计值可能大于水表最大值?那么规定螺翼式水表水头允许值有何意义?各位高手有何意见,恳请指教。
请问可拆卸螺翼式发讯水表如何使用?
请各位大哥教一下小弟如何使用可拆卸螺翼式发讯水表的发讯装置?我公司采用了这种可拆卸螺翼式发讯水表,但不清楚怎样使用那发讯装置~请大家姐指教指教
求助:水平螺翼式水表垂直安装时候 水流方向为嘛必须自下而上啊
水平螺翼式水表垂直安装时候 水流方向为嘛必须自下而上啊 是基于什么样的原理啊?哪位知道的大神 赶紧现身吧 ~~~~ 以10个土木币感谢您
有关远程抄表(水表)的问题
现有一楼盘开发为单身公寓,共十层,有2百多个户型,设计为水表入户安装,但自来水公司不同意入户抄表,现设计更改为远程抄表系统,不知远程抄表的造价如何?误差有多少?
水表接反后,读数还准确吗?
今天发现我新家的水表接反了,水表读数倒着走,我感觉这一个月用水量比以前多三倍(并没有感觉比以前多用水),请问,水表接反后,读数还会准确吗?我的水表是宁波水表厂的。
冷冻水管上可以装设水表吗?
有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
小区总水表为什么这么小
有这么一个问题,一直让人很恼火,小区总的市政进水管上自老水公司让接的水表总是非常小,比如DN200的引入管,最大值允许接DN80的水表,再比如楼入户管径为DN65,值允许装DN40水表,不知道大家遇到过类似的情况没有,自来水公司说是为了节水,再者大水表装上了,有长滴水的现象,水表测不出来,实在很恼火,那么大的管子,甲小水表卡脖子,后面的消防怎么做,垄断的自来水公司一直让人很难接受,大家说说,有这种卡脖子的现象,对整个小区的用水都有什么负面影响。
《水表的合理选择与管理》
《水表的合理选择与管理》PPT——广州市自来水公司彭及坤在中国水协设备委组织的首届水表选型与应用技术探讨会议上的讲座.下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430203&topID=114897
《水表选型及维护讲座》
下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430201&topID=114897
关于IC卡水表的应用问题
我们是一个县级的供水公司,我们想尝试使用IC卡水表作为计量用表,已经考察了深圳华旭的水表,总体感觉还是不错的,但是IC卡水表什么安装在室内的,这必然牵扯到一个管理的问题,请问各位同行对于IC卡水表有什么样的经验和教训,对于管理有没有什么好的办法。