小区总水表为什么这么小
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年08月27日 19:52:18
只看楼主

有这么一个问题,一直让人很恼火,小区总的市政进水管上自老水公司让接的水表总是非常小,比如DN200的引入管,最大值允许接DN80的水表,再比如楼入户管径为DN65,值允许装DN40水表,不知道大家遇到过类似的情况没有,自来水公司说是为了节水,再者大水表装上了,有长滴水的现象,水表测不出来,实在很恼火,那么大的管子,甲小水表卡脖子,后面的消防怎么做,垄断的自来水公司一直让人很难接受,大家说说,有这种卡脖子的现象,对整个小区的用水都有什么负面影响。

有这么一个问题,一直让人很恼火,小区总的市政进水管上自老水公司让接的水表总是非常小,比如DN200的引入管,最大值允许接DN80的水表,再比如楼入户管径为DN65,值允许装DN40水表,不知道大家遇到过类似的情况没有,自来水公司说是为了节水,再者大水表装上了,有长滴水的现象,水表测不出来,实在很恼火,那么大的管子,甲小水表卡脖子,后面的消防怎么做,垄断的自来水公司一直让人很难接受,大家说说,有这种卡脖子的现象,对整个小区的用水都有什么负面影响。
免费打赏
飞鱼
2005年08月28日 01:20:58
2楼
负面影响就是水表水头损失比较大,消防时特别明显吧(如果消防用水也经过该水表的话)。
如果水头较大的话,感觉影响也不是太大,呵呵
回复
little_strong
2005年08月28日 02:09:19
3楼
DN200的管制允许接DN80的水表,自来水公司也太夸张了吧。建规可是有一条,进水管上的计量设备不应降低进水管的过水能力的哦
回复
8809055
2005年08月28日 11:51:15
4楼
水表的口径比进水管小一档应该是正常的。因为计算进水管的管径时根据采用的供水方式不同,可能按秒流量或最大小时流量为设计流量;而水表选择在用水不均匀的系统是按设计流量选水表的过载流量。因此小一档比较正常。但如果是200的管子卡到80,则好像太过分。但市政水压较高时,也就是增大些水头损失而已。应该没有太大影响。
回复
junhua-xu
2005年08月28日 17:23:21
5楼


是的!
回复
飞鱼
2005年08月28日 23:42:17
6楼
当然还可能存在流量太大,长期超过水表的最大流量,那么水表可能存在过载使用而损坏的问题,哈哈
回复
开拓
2005年08月29日 09:27:45
7楼
自来水公司垄断的弊病,他们只为他们自己考虑
水损、过流影响很大,只要其他方面设计合理富裕不大,水量、水压是不可能满足要求的
回复
kuangshuy
2007年09月12日 21:50:01
8楼
我们学校的水表管是40的,到学生用水高峰宿舍楼4、5楼上不去水,是不是就是因为进水量太小的原因?请各位大侠指教。
回复
mage780705
2007年09月13日 16:35:44
9楼
我觉得水表小主要是为了超的表比较精确,水量的影响肯定比较大,至于水压,我觉得影响不大.
回复