有关远程抄表(水表)的问题
euroyung
euroyung Lv.2
2004年12月13日 10:44:11
只看楼主

现有一楼盘开发为单身公寓,共十层,有2百多个户型,设计为水表入户安装,但自来水公司不同意入户抄表,现设计更改为远程抄表系统,不知远程抄表的造价如何?误差有多少?

现有一楼盘开发为单身公寓,共十层,有2百多个户型,设计为水表入户安装,但自来水公司不同意入户抄表,现设计更改为远程抄表系统,不知远程抄表的造价如何?误差有多少?
免费打赏
euroyung
2004年12月13日 14:08:01
2楼
怎么没有人回复啊????
回复
luyujia
2005年04月26日 09:46:48
3楼
远传水表准不准主要在于传感器的好坏。请不要使用干簧管为传感器的远传水表,推荐使用山东潍微的自保持开关型传感器的远传水表,国家专利产品,它克服了使用单极性霍尔元件和干簧管的传感器在临界点容易颤动发出误脉冲,抗磁干扰性弱的弱点,同时与双极性霍尔元件的远传水气表相比不需要外加电源供电。从我司抄表系统配合该水气表的东莞常平丽景花园、东莞万江水印长堤花园、东莞厚街泽冠电子厂职工宿舍、唐山供水公司老区改造的集抄工程的使用情况来看,该表的数据准确,质量稳定,从而保证了远传系统的数据准确。
建议:由于小区为小高层建筑,低层用水可能会造成高层的水表倒转,从而造成水表抄表不准,建议使用内带止回阀的远传水表,以保证系统抄收水表的准确性。
有什么问题欢迎联系我。深圳润声 刘宇 0755-83589685