电缆桥架的载荷G计算式-zt
1、电缆桥架的载荷G计算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; g1、g2、g3...为各电缆单位长度重量(kg/m)。 G的计算值应小于桥架的允许均布载荷(参照各桥架的载荷曲线图),当电缆桥架在室外安装时,还应计入风雪载荷。2、电缆桥架宽度b计算式: 对电力电缆: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数; d1、d2、d3...为各电缆外径; k1、k2、k3...为相应电缆净间距(K>d/4)。 对控制电缆: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2、n3...为相应电缆的根数; S1、S2、S3...为各电缆横截面积(按电缆外径计算); S----桥架空间横截面积 h----桥架空间净高。
关于桥梁内力计算的结果
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!