一个楼宇变电站,设在地上一层,下面是地下室,房间面积约是8米见方,放置两台1600KVA的干式变压器和8台GGD柜子,觉得楼板承重不够,下面垫上200*100*7槽钢,不知可行否,如图:

一个楼宇变电站,设在地上一层,下面是地下室,房间面积约是8米见方,放置两台1600KVA的干式变压器和8台GGD柜子,觉得楼板承重不够,下面垫上200*100*7槽钢,不知可行否,如图:
image.gif

image.gif

免费打赏
qzw_cool
2013年08月14日 10:50:27
2楼
问你们院里搞建筑结构的吧
回复
bjwyy2013
2013年08月14日 13:16:59
3楼
我也不太懂,最好问问结构的
回复
wuqing13645
2013年08月15日 22:07:01
4楼
肯定承受不了,有结构专业深化设计,核算载重荷
回复
暗夜星痕
2013年08月16日 08:47:56
5楼
这个不懂 :):):)
回复
liuzhengjobs
2013年08月17日 12:02:56
6楼

这个不懂
回复
bc04102
2013年08月17日 20:40:53
7楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
henanqicha
2013年08月20日 19:40:11
8楼
肯定不行。

变压器安装的部位,应力太集中了。

您的这个方案貌似也有点问题:

1、高压侧没有继电保护?没有计量?没有PT测控?没有直流屏?信号箱也没有?

2、上述设备如果有,可能位置和安全间距会有点问题;

3、配电室设在地上一层,柜底配槽钢支架,电缆是否必须高进高出?

如果是,那么桥架和敷设高度也有问题了。如果不是,那么楼地面开孔对结构破坏,也会很麻烦。

建议:在楼地面受力有利的部位,增设反力梁,分散应力;重新现场核对供电方案。
回复
henanqicha
2013年08月20日 19:44:51
9楼
刚刚查了一下:1600KVA干式变压器,自重大约3吨。加上外罩、母线等附件,再看看底部那两根槽钢,不做特殊加固处理,肯定是不行的。
回复
hanzhg54
2013年08月20日 21:08:39
10楼
henanqicha 发表于 2013-8-20 19:40 肯定不行。变压器安装的部位,应力太集中了。谢谢你的回复,我这个是学校10KV开闭所下面的一个小区变配电室,高压继电保护等都在开闭所里设置,KYN-28柜子出线到小区,三台环网柜只是作为断路器使用的,计量也在开闭所。地上一层做配电室,进出线是比较难,我准备采用上进上出,高度不是问题,唯一的问题就是楼板的承重,土建老板说没有问题,楼板有18公分厚,可还是不放心,毕竟这些东西太重了,所以选择加槽钢或工字钢。我选的槽钢或工字钢高度200,壁厚7毫米,都赶上大卡车的大梁了,难道还不行?对了,我这个槽钢两头是要插入到墙体内,让框架结构的横梁受力,不知行不行?
回复