求助:工厂厂房承重及机器载荷计算
mxw695
mxw695 Lv.2
2006年04月06日 11:12:00
只看楼主

各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。

各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:
1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?
2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。
不吝赐教!多谢!

1144293112365.jpg

免费打赏
zzyzgz
2006年04月06日 23:33:33
2楼
朋友,应计算垫脚所形成的矩形.如设备太重,最好在垫脚下加钢梁或打垫层,以分散集中力.
是做钢结构厂房吗?造价和柱距是一对矛盾的关系.柱距首先根据你的使用功能情况确定,柱距的大小会决定柱子的大小,梁的大小等,从而影响工程造价.

你说的是楼面表面的压力即压强,而不是楼板里的应力问题,和承载能力也不一样.不同的概念范畴
简单地理解,你家的楼板设计承重很低,你一双脚面积下的楼板压力远远大于它,你家的楼板是不是早被你压塌了?
回复
mxw695
2006年04月07日 10:12:44
3楼
谢谢!我们的新厂是建混凝土厂房2F的。另外对于地板的承重我想是不是除了1000Kg/平米之外,还应有一个集中应力的最大限额,像如上机器每个垫脚处的载荷就是4000/(3.14*0.1*0.1)=127000Kg/m2,好吓人,又该如何去评估呢?
回复
小豆长胖了
2006年04月08日 23:56:09
4楼
参见荷载规范设计手册,里面说的很详细,是要折减的,比上述计算要小很多,还和板厚有关。
回复
warmhand
2006年04月21日 06:32:18
5楼
这个我们公司也遇到过,30吨的折板机,只是简单的在两侧应该固定螺栓的地方平放了两条25mm的钢板,然后在钢板旁打膨胀螺栓固定,再把机器焊接到钢板上。
回复
cyg0468
2006年04月22日 19:40:33
6楼
楼面活荷载是设备安装及检修的荷载。设备重量应是恒荷载,如设备转动或振动还要乘以动力系数(一般为1.1-2)。
较大重量的地脚螺栓一定要作用在量上。
回复
学习中的兔子
2006年04月23日 16:19:41
7楼
对于高层的电梯间,其实也是如此计算
回复
chenjun5657
2006年04月24日 11:05:57
8楼
1.是按集中力计算,还是按均布荷载设计,那是要问做设备的供应商才能确定的,你们要问设备商要一份设备资料的。我想你的设备基础可能会有基础的吧。如果有基础,那这四个预留的洞口可能只起到固定的位子作用,那样子的话按设备的重除以基础的面积后如果设备对基础有大的震动的话还要乘以一个1.5-2的安全系数。主要还是看设备的传力情况,才能分析出来你现在碰到的是什么样子的情况。
2.柱距的话对于经济来说肯定是8m的比较经济,一般框架的柱距都做在6-8m。
回复
tom1974
2006年05月07日 10:11:13
9楼
这么简单的问题怎么还讨论:
问题一答案:设备基础下面加梁。
问题二答案:柱子间距应该由工艺布置决定。8~10m柱距,一般情况下比较经济。
回复
loadeffect
2006年05月09日 15:17:00
10楼
朋友,应计算垫脚所形成的矩形.如设备太重,最好在垫脚下加钢梁或打垫层,以分散集中力.
回复
pwz-1972
2006年05月09日 17:22:15
11楼
我个人认为应分成两步计算,一个按四脚形成的面积计算,复核楼板的均布荷载的承载能力,一步是按脚垫面积计算,复核楼板的局部受压、抗剪和抗冲切,这和楼板的厚度有关,不足时加钢梁或作设备基础分散集中应力
回复

相关推荐

APP内打开