求助:工厂厂房承重及机器载荷计算
mxw695
mxw695 Lv.2
2006年04月06日 11:12:00
只看楼主

各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。

各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:
1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?
2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。
不吝赐教!多谢!

1144293112365.jpg

免费打赏
wglxll
2006年05月12日 15:30:59
12楼
1.设备基础下加根小梁。荷载除考虑动力系数还应考虑受力的不均匀性,每个支点的集中荷载应乘以不均匀系数1.1~1.3
2.柱距应有工艺决定,有时楼面荷载过大,我认为柱距减小,对土建好。工厂投资,土建费用所占比例相对较小,主要投资在机器设备。
回复
black117
2006年05月14日 03:12:38
13楼
晕 简单的问题。。。。还讨论半天 自己查规范不就完了
回复
wyfzxl2005
2006年05月16日 20:40:00
14楼
【推荐】 http://www.hzjg.net/bbs/viewthread.php?tid=57232&fromuid=48878
回复
pingsxf1
2006年05月21日 09:38:52
15楼
支持二楼的,不过说的不够详细。能否在详细点.
鄙视13楼的,说话不够仁义.........
回复
hzp45670
2006年05月25日 10:15:35
16楼
一般来说,你布置结构梁时应先考虑把结构梁布在机器脚上,那按集中荷载算就可以了。如果实在不行一定要放在楼板上的话就要验算板厚够不够冲切等等。另机器不宜把脚都放在同一块板上。。。